HVAC获取引文
气候区3亚特兰大
evap线圈上我们2011R22单元放弃Ghost和R22@150/lb加1800新线圈,我们将只看A/C系统升级
电流搭建为4吨evapcil w/3.5吨室外单元三分制被问到时,我告诉技师老板,我希望有人出来确认我们的系统没有过大,因为即使这是建设者标定的大小(1999年),我们的系统短路循环我想也许我们可以省点小钱由二层housew/finitetics/se/se/S对面窗口(共21个窗口,S/E角Sun室6和后窗门)。E/S面部有很多阴暗总计SQFT约2k
想知道我得到了什么样的估计无论如何,这是我的问题
问题:是否有方法测量压缩机在低制冷剂水平上运行经历多少磨擦?技术员昨天不得不加二叉子 使系统冷却到77度以下 我注意到蒸发器三天前才冷冻
我妻子真的不想花 估计3500新A/C系统,7yl老压缩机下一年或第二年外出不值钱。原建商等级系统于2011年替换
tia.
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
搜索下载构建细节
回复
删除
你怎么知道反射线圈不好漏水了吗假设冷媒泄漏,技术员有时会加冷媒读低吸和头压有时这只是微弱空气流的表示(像冷凝圈子一样)。你可以有脏过滤器 空气处理器 并圈除非发现漏水或内核问题,你(或技术员)应检查以确保它不是气流问题带式系统有旁路管道吗
技术员先检查蒸发器圈并说,他可以看到某批润滑油喷到圆圈/板旁空气流不足后,我们从未遇到冷冻问题,我从宗教角度修改过滤器(我们使用屏蔽过滤器)。当前集只有一个月大
旁路:是的,我们有一个旁路大坝/管道旁路大坝是一个被动系统(旋转臂端加权重),因此从空气运动到开/闭通向向大气开放的阁楼空间, 则阁楼内段永久开放, 因为它太小, 有效行为像附加旁路
听上去你有一个优秀技术员 检查正确事物我不是HVC技师,我所知道的故障排除严格从我所知道的系统设计如果你从圈子喷油,那么压缩机很可能有液化冷媒填充压缩机系统内唯一石油应装压缩机退路会通过稀释压缩机油液冷冻剂而破坏压缩机趋势是破坏油的润滑度 并分压缩器退水还引起浮油令曲柄加压并产生油泵出卸开阀门并输入系统卸载阀也可能因富油-泡沫/冷冻剂混合物而发生损耗。”
视它抽油多久 你可能有受损压缩机我只能提供这么多相信你hvac技术员诚实 他最清楚它是否还剩下生命
谢谢
估计值4100元14SEER3.5吨加人工现时逛街
确定你真的需要3.5吨
替换时间是正确排序事物的契机谨慎手册-J或测量压缩机职责周期数段时室外温度接近1%多数现有HVAC设备负载量估计过大,比右尺寸设备效率低和舒适度低
见:
//m.etiketa4.com/article/how-to-tell-if-your-air-conditioner-is-oversized
并
https://www.energyvanguard.com/blog/air-conditioner-sizing-rules-of-thumb-must-die
注意4000平方英尺下的大多数家庭在1400/吨范围或更高时每吨比一平方英尺3.5吨理论上可管理5000'路中间房子,也许仅4000'补偿管道和空气处理器寄生物载荷后
https://www.energyvanguard.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/square-feet-per-ton-air-conditioner-sizing.png?itok=vsJxOobH
图片编译自数打人工Js
可知3.5吨实为正确尺寸见:
//m.etiketa4.com/article/how-to-tell-if-your-air-conditioner-is-oversized
置换时间是一个契机时机 纠正错误多家四千分之1300-1400分之1吨或总设计负载小2吨
哦,我敢肯定它超大代表表示,建设者标注吨位(3-3.5/unit)并知道管道(嵌入干墙等)如何铺设
得找个人做人J
更新 :
另一家公司来演人J内部空间约2kqft分布三层(Ground二楼和阁楼)。计算结果显示(Windows、天花板高度等),他说介于2.9-3.3吨之间代表表示技术3吨系统很好 建构者可能担心 大成阁楼生成热量 所以标注3.5他还表示,不幸的是,由于3yr老炉上喷雾电机大小,我们用3.5吨系统卡住
有趣的是,报价不变,但不同的制造商(14SEAR载波对14SEERRheem)。
可考虑分二级系统 if you feel像单级2.5吨
双级A/C匹配单级播送器
不对气流需要匹配吨位通常为350-400次/吨,视潜值(潮湿度)负载而定空气流太少,卷圈会冷冻 压缩机可以看到液化冷媒太多空气流和潜容量大大削弱,系统将经历低次冷
亚没想到问题在于单个取暖和冷却而不是同时并发
更新 :
新AC上周末安装我和安装evap线圈的技师讨论断开旁路阻塞器
对于那些不知情者来说 旁路阻塞器我带式系统 正通向阁楼当他问我告诉他我被告知 和大坝连接回校时 我准备用液化冷媒打压缩机并问我在哪里买的 并按键时,我告诉他这是保修公司 的保修替换
技术员说,安装evap线圈者正确向阁楼喷空,因为保理公司因成本原因没有给他喷水线圈,并配有TXV自TXV米冷媒流入evap圈以空气温度传递时空传感器后,当旁路大坝通口回回回板时,压缩机将无法回击
系统恢复正常运行感觉很好期望少起潮冬数月后下一步修复工作将是重构回机和带板金属主板