社区和问答

开放细胞或纤维素在封闭细胞屏障

丹尼斯Recchia|发布能源效率和耐久性

大家好!

对我正在做的一个项目寻找一些意见答案。我们将做2英寸的封闭细胞泡沫在一个新的建筑住宅内,以蒸汽/空气密封最好的可能,下一步是哪里我有点卡住了。

房子是用两堵2X4的墙建造的,所以其余的绝缘材料要么是开孔的,要么是填充那些隔间的纤维素。我读过很多可怕的故事,说泡沫永远脱落,造成问题。将纤维素转移到封闭的细胞中会有不利的一面吗?我认为它是一种惰性更强的材料,不会引起任何化学问题,但可能更容易发霉。该建筑是一种带有可走出地下室的复盖殖民式建筑,所以地下室的墙壁也将是绝缘的,我已经在地下室的板下安装了R20 xps面板和太阳能辐射。

任何意见吗?几周后我就能绝缘了,水管和电都修好了。

提前非常感谢

丹尼斯

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    丹尼斯,
    你没有提到你的气候区。知道大楼的位置总是有帮助的。

    两英寸的闭孔泡沫将提供你大约R-12或R-13。如果你用纤维素填充剩下的3.5英寸空腔,你会得到总的r值约为R-18。这并不多。

    回答你的问题,没有理由认为这样一面墙中的纤维素会发霉。

    如果你担心泡沫喷雾器可能会漏气,也许你不应该使用它。

  2. 丹尼斯Recchia||#2

    嗯,我真的只是想限制使用这么多喷雾泡沫的风险。我的壁厚是1英尺。当我完成时,我应该接近r45或50。喷雾泡沫封闭细胞。帮我把六个天窗都封上一点。

    房子在康涅狄格州,所以是6a区。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    丹尼斯,
    对不起,是我的错。我读错了你最初的帖子,我错过了关于双2x4墙的部分。

    听起来你的墙会表现得很好。

  4. 约翰Klingel||#4

    丹尼斯:如果你主要使用喷雾泡沫作为空气屏障/蒸汽屏障,并且很担心,为什么不跳过它,用不同的方法进行空气密封呢?你确定你需要一个蒸汽屏障而不是减速器吗?

  5. Aj Builder,纽约上州6a区||# 5

    冬季喷涂泡沫是最糟糕的时候。去做两三个承包商的工作,确保你对工作和气味感到满意。封闭的电池不能喷得太厚。从来没有。

    保温和空气屏障应该在挖地基之前就计划好了,并且应该在为你的建筑许可证提交的平面图上。