GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

松下智能余额100

Louis Katen.|发布机械

想知道有人是否有任何经验与松下智能100余额100?还想知道它适用于科罗拉多州气候和约5300平方英尺的ICF家庭。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    路易斯,

    Ashrae的住宅通风标准(标准62.2)将每乘员的7.5 CFM的最低通风率加上每100平方英尺的可占用楼层的3 CFM。因此,单个松下率为100 CFM的最大通风率不足以为您的家用。您可以使用多个单位,但这可能不是最具成本效益的方法。5,300个所有条件空间吗?有多少乘客?

    阅读更多://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation --system#ixzz4xhvmzsfj.
    关注我们:Twitter上的@GBadvisor |Facebook上的GreenBuildIndisor

  2. Louis Katen.||#2

    我在占地面积上的错误…我有一些计划是不正确的。实际总空调面积约4523平方英尺。

  3. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#3

    哇,这是一个大家。听起来像小木屋。

  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4

    从理论看来,您可以处理与几个Intelli平衡单位的通风要求。您是否使用HVAC工程师设计为您家的系统?我认为在构建过程中包含此类专家将是明智的。

  5. Louis Katen.||#5

    我已咨询了HVAC Guy,并为其设置建议咨询了终极空气。他们非常乐于助人。

    我认为最终有终极空气真的是有意义的......通风系统中的价值是空气交流和将新鲜空气引入房屋的东西,过滤减少房子里的灰尘和花粉,效率......所以我们的内部温度在冬天没有令人不舒服的低(当外面约为0度和湿度为10-15%RH)。辐射地板加热很精彩......但慢慢响应快速环境温度变化。在我看来,最终的空气是最合乎逻辑的方式来解决所有这些问题。

  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6

    HVAC承包商倾向于使用WAG方法,从而导致彻底超大的系统。聘请第三方工程师更好地尺寸尺寸,以获得效率和舒适。有关详细信息,请参阅本文://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/who-can-perform-my-load-calculations.

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |