无源的氡缓减与排水到日光下的地下室

prometheanfire|发布绿色建筑技术

我正在考虑如何使系统完全被动,而不需要一个排污泵等。其思路如下。

1.在基础墙上至少两个地方形成一个排水管,在内外架桥。我不确定这个是不是该拴在法国下水道里。
2.无源氡堆,向上穿过屋顶
3.为了给系统减压,但仍然允许水排出,在最终的外部排水点(可能足够深的内部/地下以防止冻结)会有一个p型疏水阀(不确定有多深)。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 乔恩·R||#1

    压力变化很大。是否需要在内部与外部相同或较冷的情况下运行?

    1. prometheanfire||#2

      是的,五号气候区(芝加哥附近)。夏天可能很热,冬天可能很冷。