6区的塑料或智能蒸汽屏障? 鲍勃Holodinsky|发布一般的问题在2014年10月18日上午08:50 我的建筑商计划在我的新建筑上使用普通的6mil蒸汽屏障,墙结构是R-22玻璃纤维,外面有5英寸的EPS泡沫....建筑检查员说那是规定… 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 内部智能蒸汽缓速器和15密尔塑料 塑料蒸汽屏障与ZIP-R在6区 塑料汽障去除 我需要在我的墙壁上安装智能的蒸汽屏障吗? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2014年10月18日11:39am|#1 鲍勃,理想情况下,你的墙壁组件需要能够在至少一个方向上干燥。外面有5英寸的泡沫,外面不会太干燥。这意味着你的墙壁组件需要能够干燥到内部。 如果你的建筑检查员坚持6密尔聚乙烯是必需的,你的建筑检查员不理解相关的基础建筑科学原则。然而,告诉你的建筑检查员通常不是一个好主意。最简单的方法就是安装一个像MemBrain这样的智能蒸汽缓凝器——尽管这是浪费钱——因为这样检查员就可以看到你打开产品并把它钉起来。 如果建筑检查员坚持6万poly,不允许MemBrain,是时候去争论这个案子或越过他的头去和主管说话了。 Aj Builder,纽约上州6a区|2014年10月18日11:54am|#2 不应该这么说,但是,你可以安装塑料,接受检查,去掉塑料,然后干墙。除了石膏板....,我从来没有让检查员检查过塑料 但是,所以买膜都是好东西说些,当时一头痛过去了。 鲍勃Holodinsky|2014年10月18日12:47pm|# 3 谢谢你,先生……你证实了我对情况的理解,所以我会采取适当的步骤。如果我必须安装我的大脑,那就这样吧 大卫Meiland|2014年10月18日09:06pm|#4 如果你不能说服探长,我就听AJ的建议了。把塑料用很少的钉子钉起来,这样就可以用于其他用途。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
鲍勃,
理想情况下,你的墙壁组件需要能够在至少一个方向上干燥。不应该这么说,但是,你可以安装塑料,接受检查,去掉塑料,然后干墙。除了石膏板....,我从来没有让检查员检查过塑料
但是,所以买膜都是好东西说些,当时一头痛过去了。
谢谢你,先生……你证实了我对情况的理解,所以我会采取适当的步骤。如果我必须安装我的大脑,那就这样吧
如果你不能说服探长,我就听AJ的建议了。把塑料用很少的钉子钉起来,这样就可以用于其他用途。