屋顶和通风的问题
你好,
我的保险公司已经同意更换我在俄亥俄州代顿市科德角的家的屋顶,包括护板和通风设备。我有一个翻修过的拱顶二楼,有一个小的顶楼。当我3年前买下这栋房子时,所有这些都在那里(我想它是在1998年完成的)。
考虑到这是一个改善绝缘的机会,我开始研究该怎么做。现在我完全被搞糊涂了,网上的资源和承包商给我的建议大相径庭。
这是我所知道的我的房子结构。
我有沥青瓦
我没有烟囱通风口。
我有龟形通风口和三角通风口。
椽子是2 × 6的。
我把R-19球拍和聚苯乙烯泡沫挡板(大约2英寸深)塞在椽子里。因此,蝙蝠被压缩到大约3.5英寸。这种材料从膝部墙顶延伸到小阁楼地板和顶部区域(3英尺左右的三角形)。
我似乎在膝部墙下的地板椽子上有更牢固的隔热材料,假设我在小阁楼上有(我没有入口)。
我不知道该怎么办。谢谢你的建议。
谢谢你,托德
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
詹姆斯,
你有两个选择:你可以建立一个无通风屋顶组件或通风屋顶组件。只要你把细节弄对了,这两种方法都是可行的。
至少,您必须确保绝缘材料的厚度足以满足规范要求。你不能用2x6的椽子来做到这一点,所以你必须让你的屋顶更厚——要么在你的屋顶覆盖物的顶部添加绝缘材料,要么通过向下建造天花板来提供更多的绝缘空间。
本文对所有选项都进行了清楚的解释:如何建造保温的大教堂天花板.