范围出口户外
我想增加一个户外的炉子/炉灶,它将被某种遮阳篷或门廊屋顶(稍后确定)覆盖。显然我需要一个outlet来表示这个范围。看来我有两个选择
1)将电源插座放在屋内,并将炉灶的电源线穿过墙壁永久安装。
2)在房子的外部安装一个插座
有耐候性射程箱这种东西吗?我只在照明和标准插座上见过。这不是一件事吗?我简直不敢相信我是第一个想到在户外装炉子的人。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗??
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
假设我正确地了解你,你需要这样的东西:https://www.homedepot.ca/product/thomas-betts-weatherproof-50-amp-receptacle-pvc-cover/1000667223
用合适的防风雨配套箱和导管安装。
特雷弗,
这是个有趣的问题。现在外面的厨房很受欢迎,但我见过的所有厨房都是用天然气做燃料的。
我能想到的唯一可与之媲美的大型户外设备是热水浴缸,它既需要GFCI保护,在某些地方还需要服务线上的户外开关。纯粹的猜测,但我想知道这些要求是否也适用于区间?
很好的信息,谢谢大家。插座盖看起来接近我需要的,但有一个圆形的切口。我从来没见过一个能装上圆形切口的量程插座,这种东西存在吗?编辑:鸭子躲开了,找到了一个,现在我只需要找出一个来源。
GFCI保护很容易在面板上提供。我怀疑开关是否需要,因为它是一个插头负载。我认为室外的断开是为了维护设备,但我可能搞错了。
我曾在渥太华和卡尔加里与几家意大利干墙承包商合作。他们的车库里都有第二个炉子,用来煮妻子不想在厨房里吃的东西。
检查在线GFCI子面板,他们出售的热水浴缸。它们的价格大约是50安培断路器的一半。
您可以获得范围出口(仅用于热/热/地240V的NEMA 6-50R,或者NEMA 14-50R用于热/热/中性/地面120/240。您可能需要第二个在商业电气时达到当前代码)供应房屋。它们通常具有圆形容器,以适合一个4“方框的面板。
滴灌密封盖与户外出口在它将是正确的方式做这一点。你不应该把绳子穿墙而过。确保把东西密封好,这样水就不会流进盒子里,这通常意味着在盒子的顶部和侧面涂上一圈填充物,而不是在盒子的底部(这样可以排水漏进去的东西)。
马尔科姆是正确的,你应该真正使用GFCI断路器这个出口,因为它将在户外(一个“潮湿的位置”每个代码)。那将是一个双极的GFCI断路器,这将是大约100-200美元,取决于你有面板。即使水疗中心的子面板更便宜,我仍然会使用普通的GFCI断路器,因为我认为它会使一个更清洁的安装。
比尔