重建一个麻烦的米老鼠屋顶组件
我无意中发现了一处有问题的20世纪60年代的小木屋。比木蚁更糟糕的是,它被一个业余木匠攻击了!
我签约更换屋顶,并在过程中增加保温材料,因为目前保温材料很少。原来的屋顶组件是4×8椽,4 ' OC,覆盖完整尺寸2×6 T&G,也作为成品天花板。这个组件没有绝缘。
几年前,一位房主增加了一层″XPS,用1.5″捆扎屋顶通风,并用1/2 CDX包裹。我的意图是在现有的框架上框架一个2×8非结构组件,用R30矿棉绝缘,5/8 ADV-T护套和金属面板完成。
我担心的是通风,因为它会影响矿棉的有效性。我想通过回归原始的演示来消除空气间隙,但不能,因为有太多奇怪的平原聚集在一起。这比项目的价值要高。我需要建立在现有的组装之上,因为是(绝缘的原始4×8椽湾将破坏的性格的家)。
我想用冰和水密封现有的护套,喷泡沫或堵住屋檐通风口,并按计划建造新的屋顶组件。我将使用5/8拉链或沥青纸作为衬垫,以允许干燥到外部-没有封闭条在金属。
我的意图是尽我所能将现有的屋顶通风口与房子的加热围护结构结合在一起——尽管我无法提供高标准的工作。在这种情况下,我们必须利用现有的资源。
对性能的想法吗?有什么简单的改进方法吗?
回复
克里斯,
困难的改造。我们总是很难知道要走多远,以及做什么有意义。
如果你要消除现有的通风,为什么不在上面建一个新的通风屋顶呢?这比让防护罩通过金属屋顶干燥安全多了。
第二个考虑因素是,如果矿棉上面没有足够的泡沫,它就不符合我所熟悉的任何建筑规范。
克里斯,
困难的改造。我们总是很难知道要走多远,以及做什么有意义。
如果你要消除现有的通风,为什么不在上面建一个新的通风屋顶呢?这比让防护罩通过金属屋顶干燥安全多了。
第二个考虑因素是,如果矿棉上面没有足够的泡沫,它就不符合我所熟悉的任何建筑规范,除非你把通风也包括在内。