在喷雾泡沫屋顶甲板上更换屋顶时,请卸下屋顶通风孔?

海伦雷因|发布一般的问题

大约15年前,我们是我们地区最早使用喷雾泡沫的人之一,并在大教堂天花板上使用开放式泡沫。可以使用闭孔泡沫,但是那时很难找到有关优点和缺点的信息。那时,我居住的县要求我们放入山脊通风口,尽管我告诉他们没有必要。现在我们需要更换屋顶,我很好奇地看到屋顶和绝缘材料的性能,尤其是因为我们在其顶部安装了太阳系,并带有一堆穿透。我的问题是,您认为我们应该在重新屋顶时卸下山脊通风口,或者如果屋顶在该区域看起来很牢固,最好保留山脊通风口吗?如果我们将其删除,是否应该在该空隙或蒸气渗透材料中安装某种类型的空气屏障和绝缘材料?也许在周围有喷雾泡沫的刚性泡沫?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1

    一个屋顶通风口,如果在内部被泡沫阻塞的气流不会为屋顶做任何事情。

    重新屋顶时,这是一个机会时刻(尽管昂贵),可以在屋顶甲板上方添加刚性绝缘,以提高屋顶甲板的平均冬季温度。屋顶甲板上露点控制所需的外部R量当然取决于当地气候。这房子在哪里?

    屋顶甲板顶部的PV使外部绝缘材料复杂化,但是无论如何,它都会使重新屋顶项目复杂化。

  2. 海伦雷因||#2

    谢谢达娜。因此,我们计划不重新安装山脊通风口。当屋顶掉下来时,我将检查它,以确保山脊上的绝缘层没有间隙,并且干燥。该项目位于华盛顿特区附近的气候区4。是的,我很想在屋顶上的屋顶甲板上方添加刚性绝缘,另一个隔热层不良的屋顶屋顶上的凹槽。问题是,我们只是没有任何屋顶承包商或总承包商,他们将在我们地区从事此类工作。如果您知道,请向他们发送我们的方式!

  3. 专家成员
    彼得·约斯特||#3

    达娜有正确的事;最重要的一步是利用这一机会来了解您的大会在过去15年中的表现,然后使用该信息来告知您的更改。

    彼得

  4. 海伦雷因||#4

    谢谢彼得。这听起来像是一个好计划。