从开环回水倒流到地下室 hdaniel5|发布一般的问题在2012年9月3日上午07:01 我最近买了一套带开环地热供暖和制冷系统的房子。该系统工作良好,但是,返回线倾倒到挖井和井溢出在高交流使用,然后备份到地下室。我是否需要另一个回井或浸出管线来帮助缓解这个问题? 回答 GBA细节图书馆 根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 隔离浴室和洗衣房的排气管;还有PEX返回循环大小 地板供气寄存器的空气在被回流寄存器吸走之前保持在低水平 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2012年9月03日上午07:34|# 1 丹,Q。“我是否需要另一口回井或一条浸出管来帮助缓解这个问题?” 答:嗯——这是个陷阱问题吗?你的地下室进水了,对吧?显然你需要解决这个问题。设计你的系统的人犯了一个错误——从你的“泵和倾倒”系统接收水的井的尺寸不正确,这是肯定的。 我不是“泵卸”系统的粉丝,但你是时候请有经验的地源热泵承包商、钻井人员或工程师来评估可能的解决方案了。 登录或创建一个帐户发布答案。 报名 登录
回复
丹,
Q。“我是否需要另一口回井或一条浸出管来帮助缓解这个问题?”
答:嗯——这是个陷阱问题吗?你的地下室进水了,对吧?显然你需要解决这个问题。设计你的系统的人犯了一个错误——从你的“泵和倾倒”系统接收水的井的尺寸不正确,这是肯定的。
我不是“泵卸”系统的粉丝,但你是时候请有经验的地源热泵承包商、钻井人员或工程师来评估可能的解决方案了。