天花板采用硬质泡沫保温
我要在车库上面建一个新的建筑房间。目前进入绝缘阶段,和一个承包商朋友讨论这个问题,他告诉我要谨慎我的计划,因为它可能不是最好的。
房间有剪刀桁架,能量治疗在24英寸的中心,捆扎每16英寸。这是计划……
1.两架R23 Roxul电池绝缘架之间铺设在绑带上。
2.1 "(或3/4 ")箔面polyiso硬质板绝缘覆盖整个天花板,胶带和密封
3.在绝缘下重新绑扎,垂直于原来的绑扎
4.吊顶将用T&G松木装饰
我相信这会得到一个R值>51。(R46棉絮+ R5泡沫+空气空间)这是在6区(缅因州),最低要求是R49。胶粘起来的泡沫可以作为我的蒸汽屏障,这样就没问题了,对吧?
墙壁是2×6,将有罗旭尔棉球,还有几个天窗将被5到7英寸的泡沫绝缘密封。
我的承包商朋友告诉我要小心铝箔面板,因为以后可能会有湿气的问题。不知道为什么,我认为泡沫对热桥接是一个额外的好处,而且我需要一个蒸汽屏障,对吧?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载建设细节
回复
托尼,
你建议的方法在新英格兰一直在使用,它不会造成任何湿气问题。
有一个小的风险是,在很长一段时间内,比如10年,硬质泡沫会收缩,使接缝处使用的胶带爆裂。这就是为什么胶带硬质泡沫可能不是最好的选择作为您的内部空气屏障。为了更安心,你可能想包括(紧挨着硬泡沫层)475高性能或小行星车间出售的欧洲空气屏障膜之一。
有关硬泡沫收缩的更多信息,请参阅"用硬质泡沫做防水屏障"(向下滚动到以副标题“硬质泡沫板会缩水吗?”开头的部分)
只要阁楼空间是适当的通风上方的绝缘,这是一个相当安全的堆栈。但是要想让球棒在没有空隙和压缩的桁架中很好地工作是相当困难的。湿喷纤维素在倾斜的天花板上效果很好,更适合。
托尼:你能从上面或山墙的两端进入桁架空间吗?在天花板上倾倒15英寸的纤维素将比roxul/泡沫板更容易和更便宜。只需要在底部的弦杆下面放一层空气屏障膜,然后绑上它,然后用石膏板在上面安装纤维素。
谢谢各位,这是一个非常棒的网站,有非常好的信息。
斯蒂芬:不幸的是,从上面或山墙的末端很难到达。我同意用纤维素吹制会更容易,也许对我绝缘项目的一部分来说更便宜。我获得了整个项目的报价,并没有考虑只做一小部分。承包商会照你说的做,把天花板隔离起来然后派一个小猴子上去把它填上。我的桁架从底部到顶部大约有4英尺高,所以对于一个正常大小的成年人来说,那里没有太多的空间。
Dana:没有承包商提到潮湿的纤维素;他们要做松散填充。其中一人提到,他们将使用挡板来减少/消除滑动。我已经完成了25%,到目前为止,适合球棒还不是太糟糕。我想最棘手的部分将是当我试图把蝙蝠的最后几部分,没有从上面毗邻的桁架湾。
马丁:硬质泡沫板会收缩,这是另一个需要考虑的问题。我现在得做一些额外的调查。我一定要查一查空气屏障膜。这是放在房间一侧还是泡沫板的桁架一侧?
顺便说一下,我为这个项目做了很多研究,并对我的绝缘工作做了相当多的估计。不幸的是,我对我所在地区的大型绝缘承包商没有印象。我已经决定亲自做这项工作了。如果一个工作人员能在2 - 3天内完成这项工作就太好了。但我知道,当我知道我已经尽了最大努力,事情按照我认为应该的方式进行时,我会感觉更好。
托尼,
Q。“我肯定会研究一种空气屏障膜。是放在房间一侧还是泡沫板的桁架一侧?”
答:两种方法都可以。如果我是你,我会用胶带把这两层的接缝都粘上——膜缝和硬泡沫缝。