屋顶组装
我住在第六区。我最担心的是在我的房子装配漏气。我最初的屋顶组装计划是2英寸的封闭细胞对屋顶甲板,随后9英寸的开放细胞达到所需的r值。我在考虑什么将向下的2英寸封闭细胞在屋顶甲板上的空气密封和吹在天花板纤维素达到所需的r值。这两个都将是公开的屋顶组件。如有任何意见,将不胜感激。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
你真的要删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
查尔斯,
在气候区6中,如果你想用闭孔泡沫喷雾和纤维素的组合来隔绝一个没有通风的教堂天花板,那么闭孔泡沫喷雾层(根据建筑规范要求)的最小r值为R-25。要达到这个r值,你需要4英寸的喷雾泡沫,而不是2英寸。
下面是一篇解释了这些代码需求的文章的链接:如何建造隔热的教堂天花板.
马丁,我有一个普通的桁架屋顶。我正在考虑上面的描述为那种类型的屋顶。封闭细胞作为蒸汽/空气的屏障,纤维素作为初级绝缘材料。天花板上可能也有蒸汽屏障?
查尔斯,
你的描述令人困惑。
这是一个通风的,没有空调的阁楼阁楼地板上有纤维素吗?如果是这样的话,在屋顶护套底部安装闭孔泡沫喷雾是一种浪费。
如果你有一个通风的阁楼,你是在邀请寒冷的户外空气进入你的阁楼。在这种情况下,在阁楼地板上安装绝缘材料是有意义的。但是,当你的房子和喷雾泡沫绝缘材料之间有寒冷的室外空气流动时,安装任何喷雾泡沫绝缘材料都是没有意义的。
抱歉,让你困惑了。这将是一个无通风的屋顶组件。密封将来自cc泡沫。我要么用开放式牢房盖住封闭牢房要么用天花板上的纤维素。这是清晰的吗?
查尔斯,
正如我在第一个回应中所写的,在气候区6中,如果你想用封闭细胞喷雾泡沫和纤维素的组合来隔离一个没有通风的教堂天花板,那么封闭细胞喷雾泡沫层的最小r值(根据建筑规范要求)是R-25。要达到这个r值,你需要4英寸的喷雾泡沫,而不是2英寸。
如果你想用闭孔泡沫喷雾和开孔泡沫喷雾的组合进行绝缘,那么仅仅2英寸的闭孔泡沫喷雾是允许的。