屋面紧固件、冷凝水
我正在准备订购一个低坡和一个山形屋顶的屋顶材料。低坡屋顶将有锥形的Polyiso,盖板和TPO。山墙屋顶将有一个顶部通风的聚碳酸酯钉基板。在每种情况下,我的外部降级聚乙烯绝缘材料的r值到总r值将大于我的气候区要求的最小值(4)。屋顶甲板内侧的绝缘材料将是密集包装的纤维素。我将在低坡上使用#14屋面紧固件,在山墙屋顶上使用SIPTP紧固件。根据盖板和钉座厂家所要求的钉样,大部分紧固件会漏掉搁栅,至少会穿透桥面1″。我是否应该担心这些冷紧固件可能会在穿透屋顶护套的下方形成冷凝(在低坡屋顶上是研华,在山墙屋顶上是Zip)?
谢谢
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
紧固件的尖端会在纤维素?
这没什么大不了的。任何在扣件尖端形成的冷凝物都会被纤维素拧开并重新分布。在4区气候中,水分积累总量应在纤维素的安全缓冲能力范围内。没有任何对流的空气传输,也就是说,通过稠密的纤维素,大部分的水分传输是扩散的,而且由于r比有一定的边际,它根本不需要缓冲太多。
谢谢达纳。是的,紧固件尖端将在纤维素。另外,山墙屋顶和低坡屋顶下面的房间将是有条件的空间,水分从室内扩散到椽子应该最小化,因为我将在天花板上使用蒸汽控制膜(Majrex)。最后,这个房子里没有四月份的加湿器:)