路由卫生间管道
这有点难解释,但希望不会太让人困惑。
我将通过我的阁楼的山墙将我的浴室风扇排气,这是大约8 '远离风扇,并将垂直移动到天花板搁栅。
风扇在腔内,我想大多数风扇都是这样的。但我不能只是在洞里运行管道,直到我到达墙,因为这意味着做一个15-20 '的运行,沿着这个方向,并将排气出拱腹。不,谢谢。
这是我担心的:为了起来在龙骨在倾斜的前向山墙我需要认真90°垂直的管道风机,由于出口的风扇与上方的风扇…不会水分被困在肘前甚至可以得到任何地方?
(难道一个可以将水分通过风扇顶部的风扇不是更有意义吗?)
我实在想不出还有什么别的办法,只能让管道向上穿过搁栅,然后向墙跑去,然后出口……
我需要一个更高的cfm风扇比我的尺寸的浴室所要求的?其他选项吗?还是我的情况完全好,没什么好担心的……
我看过很多照片管道要么直接穿过屋顶。这仍然意味着90度,直接向上,我不想这样做。或者是简单地平行于搁栅湾,风扇已经在墙内,然后在墙外,甚至穿过搁栅,我认为这可能是一个坏主意,因为我有2×4搁栅在房子的这一部分。
想法吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
嗨凯文-
你这样做是对的将你的排气扇管道连接到山墙的末端。穿过屋顶或转下到拱腹是有问题的。
我总是绝缘和空气密封向上和上方的管道,甚至当它运行在阁楼的框架(和倾斜排空任何冷凝下来和出去)。
是的,你的风扇有一定的阻力(肘部和总长度),所以你的风扇可能没有你跑步所需的力量。
我确实对Tamarack Technologies的粉丝有一个软点:高效率、大量的配置选项和优秀的技术支持(https://www.tamtech.com/product-category/ventilation-fans/bathroom-fans/).
彼得
你想要从山墙出去,你想要稍微倾斜管道朝向那个通风口以便排水。
你说得对,每次你增加阻力(长距离跑,90度跑等),你都会失去一点气流。风机额定保持CFM规格与一定数量的管道,安装指南应该有这方面的信息。如果你能控制两个45秒而不是一个90秒,这将节省一点,因为两个45秒比一个90秒的背压要小。不要使用柔性管道,任何一种柔性管道都比任何一种刚性管道更不利于气流。
比尔