罗旭尔半刚性舒适板填补之间的双螺柱墙
史蒂夫Lenertz|发布绿色建筑技术在
我在过程中开始我的1500平方英尺的内部。7区单层住宅。10000硬盘。
“外”钉墙为2×4 24″OC。我们已经决定然后有一个3″空腔,然后另一个2×4“内”钉墙。智能膜(Intello Plus)将在内壁的内部或腔侧。任何需要的电力将在内部2×4墙,这允许一个连续的不间断的空气屏障,节省了6个三窗格窗户和3个绝缘门,几乎没有机会在未来穿孔的薄膜与图片悬挂或类似的。墙有10″厚,大约是R36-39。
我们已经在外柱墙上用丝网覆盖了密集的纤维素。
问:我想知道Roxul Comfort板80是否会是一个好的选择,为3″空腔之间的两个支柱墙?Roxul可在本地24×48″板,并在必要的3″宽度。它似乎与高密度纤维素的成本相当,甚至可能更少。
用坚硬的罗氏板做空腔,我可以在不刺穿Intello膜的情况下填充空腔。
对这个申请有什么想法吗?
史蒂夫
史蒂夫
回复
史蒂夫,
我将把这篇文章移回顶部。我猜你可以用罗塞尔但是更多的纤维素会更便宜,也更容易使用。
在你等待更多反馈的同时,一定要阅读这篇文章://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-design-wall
这段来自Postgreen homes的视频可能会让你感兴趣……
https://youtu.be/kQt-XnmffiA
史蒂夫,
如果你已经对外墙进行了密集的填充,你将如何在内部柱墙的外表面安装一个连续的、密封良好的空气/蒸汽屏障——特别是如果你先用矿棉板填充空腔的话?
除非我错过了什么这是一堵无法建造的墙吗?
马尔科姆,
空气屏障被钉在墙的内部,有足够的悬垂到天花板。https://foursevenfive.com/project-spotlight-intello-plus-with-integrated-service-cavity-in-leicester-vt/
史蒂夫,
希望你的构建能证明我错了。一旦有了屋顶,站在内墙是相当困难的。在保持膜完整的情况下,这样做会更加有效。你可能要考虑把你的内饰砍掉1/4英寸。
马尔科姆,
我们已经计划好了,并且正在按照你的建议做。
史蒂夫
史蒂夫,
你最终可能会教老狗新把戏。我希望你在GBA这里的博客构建。
在所有这些过程中,我最终把你从你想要得到答案的问题上引开了。如果你能以合理的价格买到舒适的板子,我想不出用密集包装来治疗蛀牙有什么坏处或好处。
为什么使用舒适板而不是舒适电池?
康福特的价格要便宜得多,而且气味更好闻,也更容易使用。Comfortboard也不会压缩,所以我一直对单层安装的质量感到无聊,相比之下comfortbatt可以制作漂亮的紧凑的单层安装。它具有最坏的刚性和最坏的挠性。康福特至少承认了它的软塌塌。
我的建议:
我将我的差距为3.5英寸,选择使用库存2x4产品(绝缘或框架)。顺便说一下,如果你有很多的访问权限,你可能会以最小的伤害将roxul蝙蝠压缩到一个3”的空间。我曾经在平面框架的情况下这样做过。3英寸还行,2.75英寸是一团糟,2.5英寸是不可能的。你的提示风格的建设与intello在地方的背面可能是一个问题,使用蝙蝠,尽管你不能预装他们。但你可以做tip up没有intello和滑球棒通过螺栓开口没有太多的麻烦,但你必须把你的intello在外墙内部的一面之前的roxul或内墙内部的一面。
FWIW如果你只是在服务墙上放电线,在墙上放石膏板,我看不出服务追逐的意义。这对你没什么好处。
如果你的湿度模型可以容纳把intello plus放在外墙的内侧,为什么不这样做呢?超级保护免受损坏,易于安装,修改墙壁不太可能危及它。如果你的湿度模型不能容纳,它能实际处理双柱墙吗?
我很好奇:你有没有看外面的拉森桁架?
顺便说一下,我喜欢Intello Plus和双工。(拿饮水机工具)。但要避免普通的无网格Intello。在安装张力下,它似乎没有相同的尺寸稳定性。
干杯
* * diy免责声明
基思写道:如果你的湿度模型可以在外墙的内侧安装intello plus,为什么不这样做呢?超级保护免受损坏,易于安装,修改墙壁不太可能危及它。
这实际上是我的第一选择,会让我的生活变得更容易!!
我们正在让Intello的人做湿度模型。我期待着与这个产品的工作,希望有好的事情报告。
史蒂夫