密封一个干的油底壳
我的地下室相当干燥,远远超过当地水位
并没有任何主要风暴的水入
我们拥有的活动,并未有漏斗泵。所以我不
真的关心雨水;我担心的是潜力
对于内部管道泄漏,因为地下室没有办法
排水直到它基本上填补了。所以我
思考放入油底壳泵,但进入一个小井
*不*连接到任何砾石/地球/下面的东西
板坯 - 它将连接到板坯并密封在和
只与地下室空间自身沟通,因此仍然存在
除非有真正的泄漏/洪水紧急情况,否则完全干燥。
作为排放管检查阀可能并不完美,任何
最终将在提升管中剩下的水渣
消失,可能会通过地下室留下空气道
管道和泵本身。大多数油底壳坑不封印
以密闭方式。因此:可以设计什么
避免空气渗透,防止生物移动
进入悬挂一侧的总干管的末端
房子?我一直在想某种分离插头
在外端,密封足以防止气流但是
因此,水击中它会完全推出插头
让流程走。也许第二个止回阀右
接近结尾?
因为这只是被视为公平的保险
罕见的事件,它不会是典型的泵安装。它的
可以使用房子侧面的另一个热桥,
也是,虽然我会犹豫不决,但可能会使管道绝缘
让任何水更容易冻结。
想法?
_H*
答案
霍比特人,
Gackel Inc.发了密封夹持式盖子。这是一个链接:
http://www.jackelinc.com/radon-sump-domes.htm.
联系信息:
ackel,Inc。
15314 Harrison Rd。
Mishawaka,在46546年
574-256-5635
我可能不应该提到密封盖子......这个想法
是让地下室的任何水落入坑中
泵出来,但以名义上的空气密封到户外的道路
通过泵和管道以某种方式。理想情况下,没有任何
在系统中站立......
_H*