季节性潮湿和缺乏外部气流
你好,
我读了一篇关于小型密闭住宅通风选择的问答,但不确定我找到了我需要的答案。我住在蒙大拿州一个1950年代″的分层住宅。楼下的房子是一间独立的公寓。在我的所有权和能源审计之前进行了改造,公寓被认为没有足够的空气流通。这引起了我的注意,因为我注意到公寓的内部窗户上有大量的凝结物,而且从居住者那里听说卧室窗户上有霉菌。临时解决方案是一个除湿器,但需要解决的问题与点ERV(松下)或风扇被动通气组合?与此同时,我们开始看到这个问题在主要的家庭,虽然它不是认为有不足的外部气流,它目前缺乏适当的通风在厨房和洗衣房(没有外部排气风扇)。在我开始花费有限的资金之前欢迎任何想法。
回复
杰夫,
加湿器并不是解决窗户结露问题的好方法。我猜你想写"除湿器"而不是"加湿器"[后注:我看到你已经更正了你的帖子。]
我们需要更多的信息。有冷凝问题的公寓的室内相对湿度(RH)是多少?
谢谢马丁。正确-除湿机是昨天加的。遗憾的是,今年我没有一个RH的预测量方法,也没有一个现成的测量方法。让我查一下我们继承的房子的账目。可能太粗糙了,但我们可以看到几乎每扇窗户(都是双层玻璃)和玻璃入口门上都有大量的凝结物。已经开始沿着松下ERV的路径,直到看到你之前的帖子关于被动通风。
杰夫,
这个低水平部分低于等级吗?如果是这样,这可能是一个经典的潮湿地下室问题的变种。
在推荐补救措施之前,首先要了解(a)室内相对湿度;(b)水分的来源。如果是湿板造成的问题,通风不一定是最好的选择。
优秀的点。该公寓部分低于地面(约4英尺)。我们居住的地区非常干燥,似乎排水良好,我们没有迹象表明过去的水分侵入板(浇混凝土板和基础墙)。也许是在转移注意力,但我最初是把室外空气通风不足的报告作为一个可能的原因。您是否建议关闭除湿机,等待24-36小时,并测量RH值?有类似的,虽然较少凝结问题在主家庭-所有以上等级。两者的热源都是NG烧脚板,最近升级为太阳能/NG组合系统(用于家用HW),配备Prestige trimax 110。
杰夫,
有许多可能的湿气来源,任何调查都将从设法弄清楚湿气来自哪里开始。如果没有现场检查,很难做出这种诊断。
是的,在除湿机不运行的情况下,了解室内相对湿度是很有帮助的。
再次感谢马丁,听起来我有更多的作业,可能需要在匆忙判断或购买之前带来一个专业人士。
松下ERV将在冬季在MT自毁-它是真正设计工作在美国气候区4或更温暖的气候类型。
MT的室外露点全年都很低,通过调节通风率,湿度总是可以控制在一个“合理”的范围内,在冬季不需要很高的通风率。带除湿器控制的标准高效洗浴排气风扇可以解决很多湿度问题(甚至可能是你的湿度问题)。虽然HRV是很好的,如果你有昂贵的取暖燃料,它不是必需的。
谢谢达纳。之前的帖子让我感到疑惑,因为我们是松下自己的宣传册的边界。把这个从清单上划掉!
我通常每年去一次蒙大拿,在Big Sky滑雪。我注意到,当外面很冷的时候,几乎每扇窗户周围都有一些凝结(甚至是霜)。我认为这是由于窗户周围的空气漏出来的,因为房间本身非常干燥——像流鼻血干,裂嘴唇干。
如果你正在寻找一个HRV可能会工作- Lunos eGo。它基本上是一个穿墙HRV,不需要任何额外的管道,可以转换为排气唯一模式。
http://foursevenfive.com/introducing-the-lunos-ego/