缺乏保温会解释冷凝吗?
我们在2000年代中期建造了一幢3楼的芝加哥建筑。去年秋天我们穿上了一个新的温暖屋顶,在主屋顶上的顶部蒸气屏障,但在新的绝缘体下方(外部的绝缘材料),但没有绝缘下方的边缘托梁。我们注意到了单位的强烈气味。
我们在八月开设了3楼的内墙,并注意到墙壁和边缘托梁上的冷凝。我们阅读您的文章,用于绝缘边缘托珥床,现在计划使用封闭的电池泡沫进行这一点。
内墙仅具有R-12欧文斯绝缘,具有塑料蒸气屏障。我们希望用闭孔泡沫喷雾这些墙壁。
缺乏保温会解释冷凝吗?并将用闭孔泡沫的内部侧壁进行绝缘地址墙壁和天花板边缘托梁内的冷凝?
我也假设墙壁上的塑料蒸汽屏障是一个坏主意吗?
建筑是由外部砖块建造,里面的煤渣块。仍然可以在新屋顶下方的封闭式天花板腔内具有绝缘性吗?谢谢。
答案
安德鲁,
用砖墙的旧建筑物绝缘,或由砖块和混凝土块制成的墙壁,是棘手的。以下是您可能想要阅读的文章的链接:绝缘旧砖建筑。
如果您在RIM托梁上看到冬季凝结,您可以相信凝结发生的组件太冷。适当的绝缘可以防止这个问题。有关RIM托梁的更多信息,请参阅绝缘边缘托孔。
您正在讨论的区域 - 您的墙壁顶部(您的外墙与您的屋顶相遇的地方) - 可以是一个棘手的地区。我们需要了解更多来提供良好的建议。
这是一个低斜坡(平)屋顶吗?
是否有阁楼(或天花板和屋顶护套之间的空间)?
CMU(混凝土砌体单位)墙的内侧是否有螺柱?
如果是这样,螺柱和cmus之间有空间吗?
这些螺柱墙上是否有隐藏的空气流量通道?
屋顶是平顶屋顶。设计的天花板托床是唯一一个上面的天花板和屋顶的空间。煤渣块的内侧有1个1/2木螺柱。没有空气空间。我们正计划在轮辋托梁上使用闭孔泡沫(上方托梁的周长和内壁的周边),然后将送回干墙。
安德鲁,
闭孔喷雾泡沫是这种建筑的良好选择。祝你好运。