ZIP护套/哈迪圈壁板
CZ3的新建筑。单层住宅,9英尺高的天花板。外墙是2×6 @ 24″OC与致密包装纤维素,ZIP护套,和哈迪膝壁板。
我的意图是使用ZIP长长度护套(10 ' 1.125″)垂直安装。护套将覆盖9 '墙加上一个12″从上到下没有水平接缝或阻塞脚跟桁架。这看起来很好,很干净,很简单。似乎是一个不错的选择,但当地Huber代表提到,他认为7/16″ZIP垂直安装在24″中心将是波浪。我打电话给Huber,一个技术支持代表告诉我,7/16″应该垂直安装在24个″中心,没有波浪或失真。
所以我不知道该相信什么。有人经历过吗?任何想法或投入将非常感谢。
我想,这可能会导致问题与哈迪膝部壁板安装将显示任何波在护套。正确吗?
在一个稍微不同的注意,我正在考虑使用1x毛线雨屏。这将使壁板远离护套。如果护套实际上是波浪的,这能解决任何潜在的波浪问题吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
更大的问题与波浪形壁板是确保你冠你的螺柱正确。这将产生比薄板厚度更大的差异。OSB往往是相当平坦的,所以只要你的螺柱是好的,你不会有任何问题。
除了额外的墙壁干燥的好处,雨屏大部分粉刷壁板持续时间更长。只要确保你的壁板是评级为24OC钉,不是所有的。
>似乎是一个不错的选择,但当地Huber代表提到,他认为7/16″ZIP垂直安装在24″中心将是波浪。
看看Instagram上的@awesomeframers(蒂姆·乌勒)和@ erbuildersinc(布莱恩·乌勒)。布莱恩有时会在这里发帖。他们24"的中心和使用7/16" Zip。
Tim已经在多个网络研讨会上讨论了先进的框架(包括24”在中心):
https://www.finehomebuilding.com/2020/04/01/expert-session-all-about-advanced-framing
//m.etiketa4.com/article/the-bs-beer-show-all-about-advanced-framing
蒂姆向人们挑战,让他们能够从室内的16英寸玻璃幕墙中辨认出自己的24英寸玻璃幕墙。我不能为他说话,但我怀疑他会对外墙提出同样的挑战。
也就是说:你应该可以接受24" OC与7/16" Zip。
阿尔卑斯山脉和帕特里克,
谢谢你们的回复。你说得很对。谢谢提姆和布莱恩·乌勒的提醒。非常有趣的家伙。
我觉得它应该是好的,但矛盾的信息让我困惑。是的,由于某些原因,代表觉得在24英寸的中心水平运行7/16 ZIP根本不是一个问题,但7/16长10 ' -1 /8 "的板材垂直安装将是一个问题,特别是没有任何水平阻塞。但即使是垂直安装在24英寸的中心,每个板都击中了三个支柱。也许垂直轴和水平轴的强度有问题。
看,Tim在JLC上发表了一篇关于垂直和水平的文章:https://www.jlconline.com/how-to/framing/vertical-or-horizontal-sheathing_o
它甚至有一张垂直的7/16" Zip的图片。:-)
我在查别的东西时发现了这个。查看APA,当涉及到护套评级/定向/钉钉模式以及结构工程师(如果你有一个)。我们有屈曲的问题,尽管很少。如果可以的话,在安装面板之前先让面板适应环境。皮草条很可能会跟随你的覆盖平面,所以这可能不会帮到你。倾斜的光线会加重任何视觉问题。希望这个有帮助。
屈曲可以而且确实会发生。问我是怎么知道的:(
我创建了24个OC和16个OC,它们都很好。看不出区别…直到最后一次。当然,天气是一个问题,在关闭期间墙很湿,但屈曲是显而易见的,在24摄氏度的墙壁上,而不是在任何16摄氏度的墙壁上。
我应该补充一点,我并不反对先进的框架。刚才,我被烫伤了一次,我犹豫使用它在一个9英尺的墙上,没有机会阻挡。
我们已经去过那里。别犹豫,联系Huber。注意里面的印章,以确定生产批号。