如果在安装刚性泡沫之前,我应该重新抗动底墙吗? 本佩恩|发布了一般的问题在2015年10月14日07:48 AM 大家好,我都计划在我的地下室的内墙和墙上的墙壁上安装2英寸的道琼斯刚性泡沫。我通过Marc Rosenbaums关于他的安装的启发。墙壁以前由另一个房主密封。我应该清理它们并涂上另一种防水器外套,或者我可以在他们的方式将泡沫安装在墙上?在此先感谢您的任何信息。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 在绝缘前密封套圈和其他地下室板裂缝? 在框架上修复混凝土板表面问题的过程和产品? 在太阳能安装之前绝缘通风低斜坡屋顶 我应该在安装Polyiso泡沫和新房子包之前删除撕裂的家庭包衣吗? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2015年10月15日05:50 AM|#1 本,除非您确定地下室没有进入水处理问题,否则您无法在内部的地下室墙体隔离。如果有水进入的历史,或者存在潮湿的迹象,必须在绝缘工作开始之前解决这个问题。 假设你的墙壁是干燥的,并且很可能会保持干燥的一年,你可以继续安装并安装绝缘体而不涂上封口机。 有关这些问题的更多信息,请参阅: 如何隔离地下室墙 固定湿地下室 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
本,
除非您确定地下室没有进入水处理问题,否则您无法在内部的地下室墙体隔离。如果有水进入的历史,或者存在潮湿的迹象,必须在绝缘工作开始之前解决这个问题。
假设你的墙壁是干燥的,并且很可能会保持干燥的一年,你可以继续安装并安装绝缘体而不涂上封口机。
有关这些问题的更多信息,请参阅:
如何隔离地下室墙
固定湿地下室