GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

我们应该将空中交易从阁楼移动到地下室吗?

莎拉巴恩|发布了一般的问题

我们目前在我们的阁楼里有一个旧的20世纪80年代的空气交换机(拆分入口回家)。我们将很快用HRV替换它。但是我想要确定的是,如果我们走出我们的方式改变所有导管工作并在地下室安装HRV?或者我们可以留在阁楼里。显然,将所有在阁楼(和节省房间)中保持更容易,但我想做最好的事情。我读过HVAC应该永远保存在房子的信封中。但如果它只是一个小区别,那么我不想打扰。

答案

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    贴在阁楼中的热恢复呼吸机没有做太多的热回收,并且天花板中的孔可能增加被动空气渗透,增加加热和冷却载荷。

    完全放在条件空间内,包括房屋的压力边界和绝缘边界。如果地下室墙没有绝缘,那么你将有一些性能损失,但它不会像阁楼那样糟糕。

  2. 莎拉巴恩||#2

    为什么它不会在阁楼中进行太多的热量恢复?如果管道是绝缘的,那么温暖的空气仍然会穿过进入的冷空气,从而使其变暖,它不会?

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    莎拉,
    HRV应安装在条件空间内。您不希望该设备在冬季冻结条件,或在夏季的140度室内。您还需要良好的访问权限来定期清洁过滤器或更改文件员。

    - Martin Holladay

  4. 莎拉巴恩||#4

    天啊。我担心。我们买了一个止赎和安装了硬木地板(只有裸胶板),所以其中一个管道从阁楼,虽然壁橱,穿过硬木地板并进入地下室。这意味着我们必须以某种方式插上那个大洞。

    如果我们目前的空中交易所持续了这么长时间,为什么不是新的?

    不试图打击这个......只是提出问题。我们不是从头开始,但必须改变管道和掩盖旧孔等。

  5. 专家成员
    达娜·迪斯特||#5

    新的HRV至少应该有几十年的使用。事情往往持续更长时间,当它们在条件空间内部时更容易维护。

    你能分享您在哪里,并描述您的地下室绝缘情况?

  6. 莎拉巴恩||#6

    我位于新斯科舍省,我的地下室被绝缘以上等级,但大部分底部混凝土部分(保存一个房间)都是无限的。地板是裸露的混凝土。

  7. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#7

    莎拉,
    出于本页的原因,它总是最好的HRV在建筑物的条件空间内。但是,您可能能够逃脱阁楼安装(尽管缺点)。我会调用HRV制造商的技术帮助行,以获得公司的安装建议。

    - Martin Holladay

  8. 莎拉巴恩||#8

    好主意啊。我去做。我们要么要去Venmar,要么是Lifebreath。所以我会打电话给他们并询问阁楼安装。