尼克范奈克|发布了一般的问题

我在现有的低矮斜坡顶部内置了气候区2a的屋顶。绝缘材料包括4英寸的再生多自联,均以4-7英寸的eps。(我得到一些锥形的eps面板,以增加更多的斜坡到屋顶)。我正在围绕现有的太阳能电池板安装的支撑件切割和塑造,这意味着我将有许多渗透到密封。

我计划使用聚酯织物和屋顶涂层直接在EPS上面。我也更倾向于依靠粘合剂而不是试图拧下泡沫。我房子的这一部分是作为客房和洗衣房的附加部分,它只有500平方英尺,所以我愿意做一个小实验——我很想知道是否有人认为这些想法是一个糟糕的赌注。(我已经知道马丁对太阳能电池板支架周围的屋顶的想法,但在安装太阳能电池板的时候,我无法想出一个合理的替代方案,至少有几个当地人做了类似的事情)。

最后,我想知道它是否值得支付硅屋顶涂层的4倍(看着Koolseal Tundra,它具有“有限终身保修”)。更便宜的替代品是高端硅化弹性产品,具有12年的保证。任何用硅涂层?我以前使用过弹性产品,并且它们需要维护/重新兴趣,而不是我想要的,但似乎越昂贵的人似乎持续更长时间。由于我已经致力于EPS成为顶层,因此我必须远离任何将融化EPS的溶剂产品。

P.S.是我回收的Polyiso仍然是绿色,因为我不得不驾驶300英里的往返来获得它?至少它在我的屋顶上而不是垃圾填埋场。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#1

    尼克,

    我觉得你是在把自己逼入绝境。平屋顶是我所能想到的最具潜在问题的建筑组合之一,而且这是在不增加先决条件的情况下增加风险的。

    在经验丰富的承包商完成的新建筑上,您认为他们没有看到围绕细化的渗透不良,或依靠涂层作为防水层。随着你提出的是,你的屋顶会泄漏有很好的机会。如果不是现在,很快就会比你想要的很多。

  2. 尼克范奈克||#2

    谢谢你马尔科姆。我所知道的替代方案如下
    1) lay some roll of peel and stick roof and details我可以在渗透性周围最好地放置一些皮和棍子屋顶和细节。
    2)用允许热屋顶的纸张涂上一层顶层多自。我确实找到了一个愿意在小组周围工作的屋顶,以及为太阳能安装人员工作的人在他的房子里做了同样的事情。

    鉴于我已经进去的角落,我很奇怪你建议的内容。

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||#3

      尼克,

      我会得到一份拆除和重新安装太阳能电池板的报价。我会考虑使用一种常用的平屋顶系统,这种系统有良好的跟踪记录,安装人员也很熟悉。https://www.iko.com/comm/complete-guide-commercial-flat-roofing-systems-materials/

      我个人的偏好是使用双层改性沥青膜——可以是喷灯式的,也可以是自粘性的。我会考虑将太阳能电池板上的支架更换为不需要紧固件的镇流器,并改变与外墙的任何电气连接位置,而不是屋顶表面。

      平屋顶漏水的后果是相当大的,而且很难补救。通常情况下,只有在相当大的破坏发生时,这些裂缝才会显现出来,而修复工作通常需要移除的不仅仅是防水层——这在一开始导致泄漏的恶劣天气中是很难做到的。

  3. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#4

    如果您对此变更有结构支持,为什么不向PV移动到镇流系统,消除或大大减少渗透?

    彼得

  4. 尼克范奈克||#5

    我最初试图与安装人员交往镇静系统。他们劝阻了这个想法,并表示我需要一个土木工程师来评估支持是否足够。鉴于我有一个70岁的屋顶,用2 x 6托梁/椽子建造了12英尺,已经有一英寸或2个凹陷,我认为这意味着将屋顶撕毁到墙壁上,加强椽子并开始。我猜这是如果这个屋顶泄漏的地方,所以也许这将是最好的长期计划。当我们认为我们有一个非常小的窗口,让系统在亚利桑那州很快灭绝的净计量下祖父祖父,所以我选择了将系统栓给椽子。

    我认为我现在所能做到最好的是使用一些高质量的衣领来渗透。这就是安装人员在原来安装的情况下做了什么,到目前为止它持有很好。如果它有效,很棒;如果没有,那就学习了。轻型维护的轻型屋顶(每3-4岁的每年检查和重新录制)是在此处的旧家园的常见做法。

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||#6

      尼克,

      很好。你在这里得到的答案往往反映了我们对一般情况的感受,而往往不能充分反映出招贴人的个人情况。如果那是你需要做的,那就是你应该做的。抱歉,我对涂料的差异了解不够,无法有效回答你最初的问题。

    2. Burninate||#9

      一个平坦的屋顶,一英寸或两个张开的声音骰子开始。

      你提到了聚碳酸酯,但是AFAIK聚碳酸酯在任何保持潮湿的地方都没用——它太开孔了,不能处理水和保持任何R值。这使得路基成为一个问题,但我想,平屋顶也会排水不良。

  5. 专家成员
    彼得恩格尔||# 7

    另一种解决方案是在所有的渗透处安装沥青袋,并将它们闪光到一个标准的膜屋顶。在这一点上,改性沥青火炬下来,三元乙丙橡胶或PVC都可以工作。根据我的经验,依靠液体涂层长期提供持久防水是一种高风险的方法。

  6. C L||#8

    只要您的太阳能电池板结构支架都是圆形管道,只需使用TPO屋顶使用预制圆形波纹管进行渗透。将它们用TPO MFG推荐密封剂密封,然后涂抹金属管夹,然后更密封胶。每10-15岁重新焕发热。这就是商业项目的做法。大多数商业项目尽量避免任何不符合的渗透率。
    https://www.arcat.com/cad/carlisle/075423_tpo-u---pre-molded-pipe-flashing.pdf

  7. 尼克范奈克||#10

    一个相当迟来的谢谢你所有的建议。目前,现在,屋顶的部分涂有3种涂层弹性体 - 这就是我在季风成立之前的全部可以管理。当我绝缘主屋顶时,我将进一步提前计划,并为两段的长期解决方案进一步计划屋顶。我喜欢制造的膜和标准的想法,广泛使用的组件来密封支撑件(和是的,它们是圆形的)。

    这个项目教给了我几个宝贵的课程。一个是我想到的解决方案是歪曲我认为我可以作为DIY项目处理的局限性的偏移。第二是我可以处理比我想象的更多。随着20-20的后视,我现在认为它确实是更好的(并且甚至更便宜)撕掉旧屋顶,用2 X12椽子填充纤维素。然后我可以在屋顶甲板的顶部放置很多泡沫,并使用了太阳能的压载系统。但是,当时我看不出,所以也许这也是我的方式(主要是切割和粘合泡沫),以便能够处理自己能够处理所需的工作更加屋顶和木工的行为技能。

    我很欣赏GBA是最佳实践的来源,我也本着这种精神接受了你的建议。它让我停下来,思考我是如何陷入这种境地的,以及是什么样的选择把我带到了那里。

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||#11

      尼克,

      如果我听起来令人沮丧,这是因为我去过那里,为自己做了更多的工作,有些糟糕的错误。为其他人工作,并对他们的一生负责责任,让我更加幸福的风险不利和保守。

      我同意。涉及这些类型的项目是什么效果是如何赋予和满足获取必要的技能,并找出你有能力的事情。