我们正在定稿机械设备的设计,我正在征求一些意见。我的机械工程师正在做所有手动J, D, S和HERS计算。在我这边,我正在运行WUFI分析。我们将规范管道和非管道单元的组合,工作在一个单一VRF ASHP。我有以下几个问题:
1)对于在隔热效果很好的房子里,哪种尺寸测量工具更准确,Manual J还是WUFI,有人有任何经验吗?
2)相对于上面指定的大小,系统应该是什么大小?我不想指定一个总是运行的太小的东西或者一个循环的太大的东西。我的直觉是,要设计出能够在1中选择的大小上运行的东西,但它的运行能力要比1大25%。
3)我所看到的所有小道消息都是富士通是一个伟大的产品,如果不是最好的,想法呢?
谢谢,
乔纳森
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
乔纳森,
我知道WUFI被研究人员用于湿热分析,用于模拟通过建筑组件(地板组件、墙壁组件和屋顶组件)的湿热流动。我从未听说过使用WUFI执行负载计算。
我知道一个事实,学术研究者以外的任何人使用WUFI都可能导致大量错误的结论和误导性的结果。有关WUFI问题的更多信息,请参见WUFI快把我逼疯了.
因此,要回答您的问题:进行负载计算的最佳方法是使用Manual j。要严格和保守地使用它,并使用准确的(非捏造的)输入。
你建议在Manual J的基础上增加25%是一个糟糕的建议。相信你的手册j,避免任何东西加25%的冲动。请记住:几乎所有在美国进行的负荷计算都是错误的,因为他们被误导地倾向于添加模糊因素。大多数设备的尺寸都在50%到200%之间。
有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:
用手动J和手动D节约能源
如何进行热损失计算-第1部分
如何进行热损失计算-第2部分
马丁,
感谢您的建议和相关文章。虽然WUFI确实有一个坚固的湿热片,但它也被PHIUS用于模拟房屋认证,就像PHI使用PHPP一样。所以WUFI为我提供了冷热负荷和需求。我的WUFI分析得出的年热负荷数为3.74 kBtu/sf/年。我还没有收到我的手册J数字,我不知道如何良好的手册J是在设计荷载为近被动房屋建造的住宅。我在你列出的一篇文章中看到了乔·L的这句话:
“根据Lstiburek的经验,他的经验证明,在拉斯维加斯的高性能建筑美国住宅可以安装HVAC系统的大小约为手册j的60%。为了保守,他的团队建议安装系统的大小为手册j的80%。”
这突出了我的担忧,如果我按照Manual J进行设计,它是否太多了,特别是如果WUFI说设计数字要低得多?
我为我最初的帖子表达的不清楚而道歉。我的尺寸评论与WUFI有关。因此,如果WUFI说我需要36k Btu的加热,我是否应该安装一个额定为100% 36k Btu,但在需要时具有高达125%或更高循环能力的机组?我现在住在一个2006年规范建造的房子里,所以它通风,有超大的机械装置,可以开关。这就是我在新房子里试图避免的。
WUFI现在有两个产品家族;每个家庭有三种产品。大多数人在谈到WUFI时会提到的是原始家族,它对建筑构件进行湿热分析——例如一段墙。新家庭是一个完整的建筑模拟包。
我希望在相同的输入下,WUFI中的整个建筑模拟会得到与Manual J类似的结果,我的第一个怀疑是,如果它们给出了不同的结果,那就是基于更准确和详细的输入。
然而,我的第二个问题是WUFI的分级建议中使用的气候场景,以及它与手册j中使用的99%百分位温度相比如何? WUFI只考虑典型年份的峰值需求吗?如果是这样,那可能会导致你选择一个更小的供暖系统,但可能会让你在最冷的一周比你模拟的年份更冷的一年里感到寒冷。
查理,
我正在使用WUFI被动,这是PHIUS+认证所需要的,尽管我没有认证该项目。你基本上在SketchUp中建立一个房子的模型,导入WUFI,构建组件,将组件分配到外壳的每个部分,输入气候数据,机械,插头负载,遮阳等,它产生加热/冷却负载和需求,加上场地和一次能源。在我居住的气候区,我的取暖需求被限制在5.1kBtu/sf/年才能获得认证,但我的取暖需求是3.74 kbtu。使用标准的HPHW,。6 ach和非常好的绝缘水平,我刚刚超过了限制,这是有道理的,我应该在接近截止。然而,切换到Sanden为我节省了不少取暖需求,将我的温度降到了3.74。它还使我的冷负荷略有提高。我的热负荷是28kBtu。这将是有趣的,看看如何比较手册j。我将有一个木材燃烧的壁炉和一对夫妇燃气壁炉作为备份,如果需要。
乔纳森,
谢谢你的澄清。我通常会区分WUFI和WUFI被动,所以我假设你说的软件是WUFI,而不是WUFI被动。
听起来你从没想过要增加25%的蒙混因素。(好的。)
抱歉误会了。
马丁,
我的错是没有事先说清楚。