GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

天窗和大教堂天花板 - 将下坡“被封锁”湾(或不)通风

罗伯特·|发布了能源效率和耐用性

嘿 - 我在南加州R价值区3(距离曼哈顿海滩/洛杉矶)的海岸1英里有一栋房屋。

希望在大教堂天花板上添加天窗。椽子是2×8结构#1,在中心16个。

天窗的大小(30英寸x 46英寸)和天花板的尺寸在于下面的椽36英寸的椽时间(如此,这将被阻挡,从它们的顶部约为24英寸(哪个像其他椽子湾一样垄断的通风口将由天窗框架畅通无阻)

该大教堂天花板已经用多异氰尿酸(4.5英寸r Max Heartheath)隔离(4.5英寸r Max Heartheath),远离屋顶甲板,屋顶是一层新的30年沥青瓦片,重量级塔彼望,屋顶甲板是原来的没有胶合板,只有1×8木材。需要有关与海湾有关的建议,这将被阻止,无法向山脊通风口发泄。

目前似乎是尝试使用任何类型的侧面/交叉通风的50/50。I agree that holes of sufficient size will weaken the rafter (and yes, the only holes i could drill would be in those 2 inches where i am clear of the polyiso foam)…..and smaller holes which don’t add a knock down factor to the rafter capacity would be ineffective for air flow

我应该用玻璃纤维正确地填充24英寸长度的椽子湾,并每天称之为吗?

谢谢!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    又名||#1

    我在这里寒冷的气氛,从来没有做过任何特别的天窗。重要的部分是详细说明开口,使其不会变得巨大的泄漏。只要你密封得好,它应该没问题。

    电路板护套也有一个海湾到下一个海湾之间的间隙,这确实可以允许公平的干燥。

    如果它曾经成为一个问题,你可以随时添加瓦片通风口。

  2. 罗伯特·||#2

    啊哈。是的。感谢您的回复和提及董事会差距。我完全没有想到这一点,虽然它真的很小。看起来我只能获得每椽时间0.75平方英寸。优于零但不是很多。

  3. 专家成员
    Zephyr7.||#3

    +1正确密封天窗井
    +2用于正确密封天窗井
    +3正确密封天窗井
    +4 ......你明白了;-)

    我现在有这个问题。我有一些冷凝问题,空气可以在冬天泄漏到闪烁的情况下,在干燥的墙上延伸,并导致胶带的干墙接头抬起。我将打开所有天窗井(其中8个),密封干墙之间的小间隙,并用罐装泡沫框架,并将物品放在一起。这是一个噩梦,干墙整理,所有的小角落细节。

    不要像我一样。我以为我可以密封周边,但这还不够。确保在天窗井内和内部的空气中没有空气。

    我的其余大教堂天花板没有封闭和绝缘,闭孔喷雾泡沫,我没有任何问题。我不是通风大教堂天花板的粉丝,但在我的情况下,我没有选择的低斜率。

    比尔

  4. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#4

    罗伯特,

    我不知道这么多关于y0ur的温暖气候,但这里的椽子湾天窗是有问题的。当您框架粗糙的开口时,我会用泡沫填充空气间隙,将该部分的屋顶转换成未透明的组装。上面的天窗连接到脊通孔的区域足够短,这会很短。

    我不会打扰洞。获得任何有用通气所需的区域太大,并且在椽子的区域内正在经历最高载荷。

    1. 罗伯特·||#6

      是的,这似乎是聪明的方式来继续这个。谢谢。I have fiberglass batts, and rock wool batts handy .... could easily spray foam it from can because it’s such a short run and I can see both ends of the space at the moment before skylight framing blocks me....any vote on which? Or all the same?

      谢谢

      1. 专家成员
        马尔科姆泰勒||#7

        罗伯特,

        我坚持泡沫。您不希望任何透气的保温抵靠护套。如果没有别的话,这是一个代码违规。

        正如阿克斯所说的那样,在大多数情况下,它可以正常工作,但它是一个边际安全的装配,设计托架,设计用于发泄,没有空气运动的路线。这样的事情,直到他们没有。

        我在自己的房子上处理了类似的情况。在重新屋顶时,我发现了几个海湾,其中绝缘体没有提供挡板,并且护套和椽子都显示出一些局部腐烂。当然,在PNW中,它的问题更多,它可能是你的位置。

  5. 专家成员
    又名||#5

    我在2.5楼层建筑的土地上,所以有很多天窗。我从未见过一个围绕它的任何通风细节。至少在我的气候(5区),通风湾似乎是一个问题。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |