GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

光伏面板上的雪

杰里·利伯勒(Jerry Liebler)|发布建筑代码问题

我计划构建代码的地方需要设计75 psf雪的负载。
我在PV面板中发现的负载的最佳评分是40 PSF。在不太可能发生实际的最大雪负荷的情况下,某些面板可能会失败,但不会发生其他结构性损害。这样的情况可以批准吗?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    杰瑞,
    我认为这是一个屋顶安装的阵列。屋顶的音高是多少?模块的角度是多少?

    我住在一个下雪的地区。大多数年份,我们在3月下旬的地面上有四英尺的压缩雪,这是冬季约10英尺的降雪结果。而且我的光伏模块已经保持了30多年的状态。

    一方面,PV模块通常会倾斜并针对南部 - 因此最终太阳出来并有助于清除它们。

  2. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2

    虽然屋顶负荷的屋顶甲板规格仍然合适,但PV阵列不如大多数屋顶材料那么粘,只要它足够高,就永远不会累积负载。

    在我的附近(马萨诸塞州中部,今年到目前为止的降雪)在6:12的音高(26.5度)或更高的雪地上,通常在烟雾后一天后降雪,即使他们得到2,也很清楚降雪+在那场暴风雨中的雪。

    从山区的雪山研究中,雪通常会偏离> 25度的光滑表面上的最小鼓励,即使当表面具有更多的抓地力时(例如粗糙的石头或粗糙的石头,或小树)。偏远地区旅行危险的临界角度为38-40度,在那里大雪板可以积聚,然后当登山者/滑雪者变成稻草时,突然在薄弱的霜冻层上失败。但是,在非常光滑的表面上,它会从太阳能循环中稍早滑行和滑动。即使在偏远地区,也可以在25度的球场上进行25度的音高,但通常需要人类的扳机才能使其进行。但是在玻璃天窗或光伏面板上,它的光滑度足以使即使在低雪深度/质量下缓慢滑动,只有阳光下的鼓励。在我的个人非科学观察中,它的越来越冷,但似乎非常可靠。但是,在4:12的音高或更低的情况下,它可能会留在几乎围绕着春季融化。

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区