GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

在低倾斜臀部屋顶的屋檐下使用喷雾泡沫

大卫红色|发布了一般的问题

你好,

拥有7A区的现有房屋,建造1960年,带有臀部屋顶(倾斜4侧),看起来像4/12斜率。现有的天花板施工是石膏/石膏,然后蜡牛皮纸,然后4“木屑然后6”吹过的Insul。

我们在屋顶上有霜/凝结问题,这是过去的春天在家里滴水。

一种解决方案和可能最好解决空气泄漏问题是去除闭孔泡沫的所有绝缘和喷雾2“,然后填充吹入R50。

我们有一个承包商说,由于低斜坡和臀部屋顶,唯一的方式正确地喷洒外墙的顶板是拆下屋顶护套的4英尺带,使板可以适当喷涂。

我希望我能够让人们对拆卸屋顶护套条的思考?那真的是必要的吗?

谢谢

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. MGensler.||#1

    你好,

    我们有一个1960年的区域4a,带有3/12臀部屋顶。我们刚刚通过封闭式电池泡沫去除绝缘和空气密封,类似于您正在做的事情。

    完成的这项研究描述了低倾斜屋顶的问题,尤其是在角落。https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2013%20b12%20paper/007-parsons.pdf.

    除了框架非常复杂和紧密的角落之外,我们能够从阁楼内进入所有顶板。我们在房子的每个角落里切在屋檐的每个角落里,让泡沫家伙从外面喷洒。这很棒,很容易做到。

    您可能会考虑从顶板内侧的外部有9英寸的闭孔,直到您可以达到所需的纤维素厚度。否则,由于斜率,房屋的外边缘不会具有所需的R值屋顶。