在边缘托梁上喷洒泡沫,建议移除
我们在WI有一套2013年的房子。去年,每个部分的周边都喷洒了闭孔泡沫,并在上面铺设了玻璃纤维绝缘材料。
我们当地的能源计划建议我把封闭的泡沫拆除。他阐述了这背后的理论,即家庭需要新鲜空气。密封这一层提高了主层的空气交换水平。在此之前,已经安装了新的窗户,阁楼的洞口也被封住了。
这位先生建议用浴扇把不新鲜的空气抽走,用边托梁上的开口作为新鲜空气的来源。
我们注意到,由于所有密封工作已经完成,空气不足,但这是最好的行动吗?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
不,你不会想让泄漏成为你新鲜空气的来源——你无法控制泄漏。我不会去除喷雾泡沫。你应该做的是考虑安装一个ERV,它是为此目的而设计的——ERV会带来新鲜空气(“V”,通风部分),但会以一种最小化能量损失的方式(“ER”部分,代表“能量回收”)。ERV基本上是一个盒子里的风扇和热交换器。
让我惊讶的是,一个能源审计员会建议在一个关键的地方,如边缘托梁拆除绝缘材料,以改善室内空气质量。改善空气质量的更好的办法是把房子密封起来,这有助于提高能源效率,然后使用像ERV这样的通风装置来实现可控通风。
比尔
嗯…不。
就像瑞辛格说的“建造紧密,正确通风”,换句话说,按你的方式通风。这种“我们需要漏水的房子”的心态似乎不肯消失……
想想他在说什么……打开浴扇,把家里所有的暖气和空调都排出去!
简单来说就是ERV HRV CERV如果你有管道系统的话。
你做过鼓风机门测试吗?我不认为房子需要通风,除非你测量了实际的泄漏量。我也同意大家的看法,靠漏气通风不是你想要的。
谢谢你的回复。
最后的鼓风机门测试是在密封,新窗户和增加绝缘之前进行的。没有一个。
建筑:难闻的气味似乎一直在徘徊,直到我们打开一两扇窗户。
有趣的是,我提出了一个通风系统,这个人说“如果没有在最初的构建中设置好,它们可能会很麻烦。”
我们的家是3000平方英尺的牧场,有几个教堂部分。全年通风是理想的。如果允许,是否有专业人士评价良好的单位?我会开始寻找与该品牌合作的暖通空调专家。
我永远不会移开那个封闭的牢房。即使你做了一个鼓风机门测试,它确定你需要更多的通风,即使你认为ERV/HRV不是最佳选择,无论什么原因-我仍然安装机械送风10/10之前,我故意使某些东西泄漏。我从来没这么说过……但我会怀疑这个人的建议。
我很高兴听到大家的回应,建议的工作将是痛苦的。
你能解释一下机械通气的10/10是多少吗?
我想他的意思是"十有八九"
特立独行的人说我的语言,哈哈。抱歉,如果我不清楚的话,十次都是我想要的:)
谢谢!目前还没有机械通气,但正在认真考虑。需要多了解他们一点。
给你建议的人需要额外的培训。这绝对是一个荒谬的建议。
我不会相信那个人说的任何话。
你一直在努力密封你的家,这很好。如果你需要一个新鲜空气的来源,它需要控制。有很多方法可以正确地做到这一点。通过不受控制的泄漏位置引入新鲜空气不是正确的方法。
这位先生建议用浴扇把不新鲜的空气抽走,而托梁边缘的开口就是新鲜空气的来源。
所有的回复都暗示了这一点,但我要更明确地说。快跑,不要走,远离这个人。换个角度来说,想象一下你雇了一个水管工,他告诉你“嗯,如果有些管道漏水也没关系”,或者一个电工告诉你“断路器卡住了很好;那你就知道他们在工作了!”
但你肯定知道喝淡水很重要!如果水在管道里呆的时间太长,就会变得不新鲜。所以,当你的水龙头在滴水,你的管道在漏水,这是好的,因为它保持水流动,确保你有足够的淡水,当你打开水龙头!