GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

在屋顶甲板上喷泡沫- r值是否低于最小规范建议?

罗斯·威廉姆斯|发布绿色建筑技术

我正在改造一栋106年历史的房子,位于气候区4A,阁楼的最低推荐值为R-38。当地一家大型全国性公司的泡沫喷涂承包商告诉我,使用泡沫喷涂时,r值低得多是可以的。他报出了在R-20做屋顶甲板的工作。我知道空气密封是最重要的,但似乎r值也很重要。

R-20真的足够吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    罗斯,
    Q。“R-20真的足够吗?”

    答:不。R-20小于规范要求的最小r值。喷涂泡沫承包商推荐的r值小于规范要求的最小值的唯一原因是,喷涂泡沫太贵了,无法与更实惠的绝缘形式竞争。

    有关此问题的更多信息,请参见Icynene说,在绝缘材料上省钱是可以的

  2. 罗斯·威廉姆斯||#2

    谢谢你马丁。你的回答已经超过了支付我的GBA订阅多年。我怀疑你文章里的那个承包商就是和我聊过的那个。感谢你的出色工作。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |