作为风管的螺柱空间 杰瑞Liebler|发布建筑规范问题在2013年7月3日11:43am 使用内墙(干壁)的螺柱空间作为强制风管有任何规范问题吗? 回答 GBA细节图书馆 收集一千建筑细节组织的气候和房子部分 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 在海角的大教堂式阁楼空间 在分区系统的回风管道中是否应该有阻尼器? 一栋850平方英尺的房子一定要有回风管道吗? 在原木房屋的安置空间中,什么是好的空气屏障? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2013年7月03日下午12:42|#1 杰瑞,根据2009年IRC,第M1601.1.1节:“螺柱墙空腔和实地板搁栅之间的空间用作空气静压室,应符合下列条件:7.1。这些空腔或空间不能用作供风的充气室。7.2。这些空腔或空间不应是要求耐火等级总成的一部分。7.3。螺柱墙腔不能从一个以上的楼层输送空气。7.4.根据第R602.8节,螺柱墙腔和托梁空间的静压室应通过紧密安装的防火隔板与邻近的隐蔽空间隔离。 所以,你不能用这种方式来输送空气,但是你可以通过螺柱空间来抽回空气。 然而,我认为这是一个愚蠢的想法。使用金属管道系统,用胶粘剂密封接缝。 杰瑞Liebler|2013年7月03日01:29pm|#2 马丁,谢谢你!这将需要一点改变,我的迷你分裂在一个衣柜+空气处理方式隐藏室内单位。是顺从的我将使用一个空气处理程序推动空气流入金属导管通过地下室的“供给”与金属管道到寄存器和返回路径使用螺柱空间和我的天花板“服务腔”结局在烤架在天花板和墙上工作以上壁橱的门迷你分裂。我怀疑整个地下室作为一个“回风室”可以符合7.4。 登录或创建一个帐户来发布一个答案。 报名 登录
回复
杰瑞,
根据2009年IRC,第M1601.1.1节:
“螺柱墙空腔和实地板搁栅之间的空间用作空气静压室,应符合下列条件:
7.1。这将需要一点改变,我的迷你分裂在一个衣柜+空气处理方式隐藏室内单位。是顺从的我将使用一个空气处理程序推动空气流入金属导管通过地下室的“供给”与金属管道到寄存器和返回路径使用螺柱空间和我的天花板“服务腔”结局在烤架在天花板和墙上工作以上壁橱的门迷你分裂。我怀疑整个地下室作为一个“回风室”可以符合7.4。