热桥
kp_newbuild|发布了绿色建筑技术在
您好,我想了解更多关于外发泡保温的信息,或者和别人交流。我的建设者想要放1/2“泡沫,但我不确定这是正确的事情做。我们目前把它框成2×6,并正在考虑在内部安装闭孔泡沫。我关心的是热桥接,他建议1/2 "外部泡沫。我们在气候区6,气候区7在我们的北部。是戴上1/2 "还是根本不戴呢?
你真的想删除列表吗??
这不会删除你保存的文章,只删除列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
回复
1/2“泡沫在你的气候区是不够的,特别是2x6墙壁。1/2 "泡沫最多不超过R3,无论你使用什么类型的泡沫。看到这篇文章:
//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
您需要R11.25和R15之间的版本。使用polyiso,大约是2英寸-2.5英寸。在寒冷的天气降额一点会让你更接近3英寸的需求。对于相同的R值,任何其他类型的泡沫都会更厚。
你也应该知道,有些人认为外部泡沫是一种类型和厚度来充当防潮层时与室内闭孔喷涂泡沫结合,是有风险的。
比尔
随着对内部组件免受内部侧蒸气驱动闭孔泡沫,并在外观上半英寸泡沫足够蒸气开放朝向外部干燥,只要它doensn't具有低渗透性箔或塑料衬面。
也就是说,半英寸的外部泡沫的性能提升超过了腔内昂贵的封闭泡沫的性能提升。在空腔中安装R20-R23纤维绝缘材料,并增加外部泡沫的厚度,以保持足够的温度,从而不需要内部侧蒸汽缓凝器,让组件朝着内部干燥,这样成本更低。在第6区,将是R11.25或更大的外部,这可以实现与2“箔面polyiso。
看到这里柱之间闭孔泡沫数学:
https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
谢谢你,达娜。我不确定我是否能说服我的建设者和重要的其他关闭细胞喷雾泡沫,因为他们相信这是最好的。如果我唯一的选择是增加1/2 "我该如何在我的气候下正确地做到这一点?
怎么,你的建筑商不相信算术吗?a 'aritmetica non è un'opinion…
在闭孔泡沫的螺柱腔的优越性的信念似乎是一个邪教。
没有表面的半英寸EPS(可能会造成潜在的湿气陷阱)是很难找到的,但没有表面的半英寸XPS可以充分打开蒸汽,让干燥朝向外部,甚至可以作为防风雨屏障。很薄,可以用长钉穿过。在区域6与蒸汽开放腔填充,您将需要一个智能蒸汽缓速器,如2密尔尼龙(确定的MemBrain)或Intello Plus,但与2“或更多的封闭细胞泡沫浪费在内部蒸汽缓速器将是不必要的。使用船搭边缘泡沫外壳保持一个完整的差距,从形成,因为它收缩与年龄。使用XPS,你可以厚度达到1英寸,而不会造成太严重的水分陷阱。
说真的,把泡沫预算花在更厚的外部泡沫上是更好的选择。在第6区,只有2英寸的铝箔表面polyiso或3英寸的EPS在外部是足够的,以保持外壳在冬季足够温暖,不需要一个内部侧蒸汽减速器紧密比标准的内部乳胶漆。