GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

刚性绝缘厚度

他特拉华州|发布一般的问题

我打算把我们房子的石板墙板换成隔板乙烯基墙板,我想安装1/4″或1/2″刚性绝缘材料。如果刚性绝缘将使j通道突出在门和窗柱上怎么办?有办法解决这些问题吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    他,
    任何有经验的乙烯基壁板安装人员将知道如何修剪窗户,即使工作包括1/4英寸风扇绝缘。硬质泡沫越厚,细节就越复杂。如果你决定使用整整2英寸的硬质泡沫,你将需要外部边框扩展和在窗台上闪光。

    如果这些完成木工术语对你来说是新的,而且你正在自己做这项工作,你可能想要雇用一个有经验的承包商来做这项工作,或者花一些时间学习如何修剪外观。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    他,
    下面是一张更换窗口的照片与j频道,这是骄傲的旧窗口装饰。有些人不介意外表;别人讨厌它。

    如果骄傲的j频道困扰你,你可以伪装的问题,在安装你的j频道之前,在每一块现有的外部窗框周围安装一个木制饰件,以增加现有的饰件。这样你的j频道就不会再骄傲了。然而,您刚刚添加了一个木制外部组件,将需要油漆或覆盖线圈股票,所以有一个权衡。