在内部使用刚性绝缘?
我正在装修一栋70年代的房子。墙壁和天花板上没有保温材料。家在华盛顿州,IRC气候区4海洋。我可以在墙和屋顶系统上使用反馈,特别是空气和蒸汽屏障和隔热设计。我的理解是,IRC和WSEC法规的要求是,在施工期间打开的所有现有墙壁和天花板都要用隔热材料填充,但我们想要添加更多的隔热材料。现有的悬挑细节阻止我们在外部使用刚性绝缘材料。在结构上也有一个新的屋顶,所以我们不想破坏它。这就是我们正在使用的系统。
墙
金属或木壁板(新)
作为湿气和空气屏障的建筑护层(3或7毫米的VaproMat雨幕,覆盖耐天气的建筑膜蒸汽雨幕或类似物)(新)
层板(现有)
2×4带填充物的无面刚性隔热材料的柱墙或搁栅槽内的胶布(现有柱墙,新保温材料)
R-5无面刚性绝缘连续在内部(XPS或polyiso),胶带所有接缝(新的)蒸汽缓凝剂
1/2”石膏墙板,带PVA底漆和乳胶漆
屋顶
立缝金属(已存在)
金属屋面衬垫材料(现有)
1 1/2 " T+G甲板(现有)
4×6椽子(现有)
1 1/2”场地建造的通风通道产生的空间(新)
在搁栅间填充刚性绝缘材料或衬垫(现有搁栅,新的绝缘材料)
R-5无面刚性绝缘连续在内部(XPS或polyiso),胶带所有接缝(新的)蒸汽缓凝剂
1/2”石膏墙板,带PVA底漆和乳胶漆
问题吗?
我希望得到关于这些系统有效性的反馈。
我担心的是凝结在墙壁上,无法逃脱,我确实希望它呼吸。
我应该使用有面或无面刚性绝缘材料吗?
在内部使用刚性是否明智?
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
回复
使用完全黏附的建筑包裹作为空气屏障和更好的水屏障。
考虑沿着钉柱边缘的钉基条(尽管这不会提供一个内部一侧空气屏障)。
干燥是有益的-如果你能避免< .1烫发蒸汽屏障(两边)。
对于屋顶,确保进入通风口的烫发比内部一侧的烫发高得多。
在寒冷的气候中,室内的刚性并没有什么问题,前提是外部具有干燥能力。这是你的屋顶和墙壁的情况,所以室内刚性应该工作得很好。你的屋顶通风管道应该用可渗透的材料(薄胶合板,纤维板,房屋保鲜膜或无面EPS)建造。
如果你正在做新的壁板,墙的空气屏障应该用胶带覆盖。这是快速和简单的做,它是更容易详细地比泡沫,因为没有设备盒或地板搁栅戳穿它。当皮带+吊带接近时,用胶带粘上泡沫不会造成伤害,但你要确保你的保护层是正确的。
确保你处理好地基连接和屋顶的两个主要弱点。混凝土剥离粘着力在基础处最好。在屋顶上,你要把护套空气屏障连接回天花板空气屏障。这通常是最简单的一点喷雾泡沫,一个较小的2部分套件工作的伟大的这一点。
你会发现箔面polyiso最容易的刚性泡沫胶带。这是我在墙壁和天花板上使用的组件,你描述的。
对于排气挡板,1/8"或1/4"硬纸板(一种特殊的刨花板)可能是你最好的选择。这是一种便宜的材料,即使在今天疯狂的材料价格(我刚刚买了一些PVC导管今天的项目,即使已经疯狂),它是僵硬和蒸汽打开。另一个可能的选择是牛皮纸或玻璃纤维面1/2"多晶硅,这也是蒸汽渗透性。
在三种常见的硬质泡沫中,XPS是绿色最少的,也是胶带最不喜欢粘的一种。我会在这些程序集中远离XPS。
比尔