贯穿固定的金属屋顶问题/固定缝选择
马丁,
在这篇文章中:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/martin-s-ten-rules-roof-design
在这个:
你谈到了全固定金属屋顶的优点。大多数方面我都同意。
在我住过的两套全固定金属屋顶的房子(使用带整体氯丁橡胶垫圈的螺丝钉)中,我看到的一个问题是,随着时间的推移,螺丝钉会脱落。爬上屋顶,用无线电钻重新拧紧螺丝,这成了每年或每两年一次的仪式。在这两种情况下,安装似乎都很好,螺钉进入OSB加热。
我开始怀疑金属屋顶板的膨胀和收缩是否会随着时间的推移而使螺丝松动……有什么想法吗?
除了费用,我真的很喜欢站在屋顶缝。我正在寻找ATAS站缝瓦作为一个选择:
http://www.atas.com/products/metal-roofs/shingle/atas-standing-seam-shingle
对这个产品有什么意见/经验吗?
回复
帕特,
立缝金属屋顶是很棒的,只要它是由懂得如何减少油罐和波纹的屋顶工人安装的。
我没有经历过你描述的问题。这可能是因为我通常拧成2x4檩条或1英寸粗檩条,测量一个完整的1英寸——而不是7/16“OSB。
有没有其他GBA读者关心评论他们是否有屋顶螺丝倒退的问题?
帕特,
紧固件的拔出有几个原因。第一次安装时过度驱动,屋顶表面的冻融循环影响头部,风工作面板在紧固件之间弯曲太多——但你是对的,膨胀和收缩是最可能的原因。
这种情况只发生在屋顶上,因为有两种情况:螺钉的直径太小,以及护套或绑带太薄。在这些情况下,设置垫圈所需的力非常接近紧固件的拉出扭矩。如果衬垫在良好的形状,解决方案在大多数情况下是使用一个更大直径的紧固件。
如果你厌倦了折腾屋顶,决定更换它,弹簧锁面板是一个不错的选择。一个合适的闪光锁扣屋顶不会出现潜在的泄漏点,将来也不会。
谢谢马丁和马尔科姆,
这听起来像是潜在的问题可能是7/16“OSB护套的拉拔强度,以及设置垫圈而不过度拧紧的困难。它似乎是一个非常狭窄的边缘与OSB和较小的直径螺钉。
幸运的是,我不再住在这两所房子里了。我的问题是在寻找新房子的屋顶材料时产生的。
+ 1马尔科姆。
在我看来,应该避免使用暴露的金属扣件屋顶,因为这种设计会产生很多额外的故障点,而这种故障点是不存在的。你也不想每隔几年就爬上屋顶去寻找松动的紧固件或损坏的垫圈/垫圈。
如果立缝成本太高,在使用裸露的紧固件金属屋面之前,可以选择金属或沥青瓦。
我2美分
我抢救过很多用螺丝固定的屋顶,也看到过很多松动的螺丝。大多数是用螺丝拧成2x4的檩条。板材长度越长,太阳引起的面板膨胀和螺丝摆动的机会就越大。你可以注意到螺孔是长方形的。
里克,
你注意到螺丝孔是长方形的,这证实了我的感觉,这些孔已经变得很松散。我没有机会在没有面板的情况下看东西,所以我非常感谢你的观察。
克里斯,
你和马尔科姆给了我一个很好的理由让我在预算中找到一个没有暴露紧固件的屋顶。谢谢。