首先,我为在这里被多次问到的一个问题道歉。在询问了没有通风的阁楼的使用权后,我开始质疑整个没有通风的想法。我住在3区,计划使用Zip R (R-6.6)与纤维素在2×6墙内。
我最初的计划是在不通风的5英寸的钉子底座和大约3英寸的OC喷泡沫在屋顶底部。
我已经阅读了我能在这里和其他网站上找到的关于这个主题的每一篇文章。如果我的管道和空气处理装置不在阁楼里,不通风会更好吗?我知道如果不通风,你会获得大量的空气。
如果我没有排气,我应该喷几英寸的喷雾泡沫来密封空气然后用纤维素覆盖它吗?如果有,哪种喷雾泡沫:开启的还是关闭的?
回复
埃里克,
只有你能决定你是想要一个通风的空调阁楼还是一个没有通风的空调阁楼。
如果上面没有管道、电器或空气处理装置,就没有必要选择没有通风的空调阁楼——除非你认为阁楼空间可能对未来有用。
在几乎所有情况下,一个有通风条件的阁楼比一个没有通风条件的阁楼更便宜。
Q。“如果我没有排气,我应该喷几英寸的喷雾泡沫来密封空气,然后用纤维素覆盖它吗?”
答:如果你打算在阁楼的地板上安装纤维素绝缘材料——在我看来,这是一个很好的方法——没有理由先安装泡沫喷雾。然而,在隔热之前,一定要密封天花板上的任何漏气处。在新建工程中,这通常是相当容易做到的,可以使用罐装喷雾泡沫、填塞物、防风雨条和胶带。如果你采纳了这个建议(而不是在整个天花板上安装一层泡沫喷雾),你应该会省钱。
这里是一篇文章的链接,描述了必要的工作:密封阁楼.
埃里克,
除了最近的报道称,在多雨的温哥华,北面屋顶护套的下侧有少量霉菌,没有建筑科学显示适当的空气密封和通风阁楼有任何问题。对于没有排气的人就不是这样了。