GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

特兰XV18热泵:它调节到多低?

Aun安全|发布工业制品

有人知道x18列车的热泵在冷却和加热模式下可以调节到多低吗?

我对2吨的型号特别感兴趣。

还有,有人知道17华氏度时的最大加热能力吗?

关于开利变速热泵的信息很容易找到,但我不能从特灵本身找到任何关于特灵变速热泵详细规格的信息。

谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    NEEP的数据库没有列出2吨,但3吨4TWV8036A1的最大容量几乎与AHRI的评级数字@ +17F相同。假设AHRI的评级是它的最大容量。

    3吨,取决于哪个空气处理器,在+17F你得到:

    最小额定最大

    16040 26800 26900
    16700 26800 26900
    16370 26600 26700

    在+47F时,它有更广泛的范围。在那个温度取决于空气处理选项,你得到:

    最小额定最大

    8500 33200 33400
    8500 33000 33100
    8400 32800 32900

    在+ 5f时,调制范围更窄

    最小最大

    16894 20420
    17640 21040
    17194 20600

    我怀疑这和2吨的情况差不多。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    在mass.gov网站上他们有更多关于2吨的信息。它的AHRI额定输出@ +17F是16,800 BTU/hr(所以它的最大可能是小于17K),最大输出@ +5F是13,000 BTU/hr。

    https://www.mass.gov/files/documents/2018/02/07/Eligible%20Small%20ASHP%20-%20Clean.xlsx

    没有关于它的最小调制输出,但在NEEP电子表格中,3吨和4吨单位可以调制到47F“额定”输出的1/4-1/3之间。4TWV8024A1在+47F时的AHRI额定输出是20000 BTU/hr,所以它在47F时的最小值可能在5000-7000 BTU/hr之间。

    http://www.neep.org/sites/default/files/ColdClimateAir-SourceHeatPumpSpecificationProductListing-Updated6.22.18_0.xlsx