过渡
Mill_House.|发布了一般的问题在
气候区7,加拿大大草原
闭孔喷雾泡沫安装在天窗壁上(2×4螺柱)。我在每个螺柱托架的底部添加了纸板,用作喷雾泡沫的塞子。3“EPS II型刚性板被添加到DORMER壁的阁楼侧,并在喷雾泡沫下方的每个螺柱托架的底部添加Roxul矿棉绝缘。(附带的照片)。
问题:
- 可以对roxul和喷雾泡沫进行屁股吗?(我担心凝结并注意不要将绝缘类型混合在图层中。在这种情况下,我知道我的气候区域的3“EPS中有正确的R值,所以它可以与ROXUL分层。但是我的关注的是将Roxul留给喷雾泡沫。)
- 我在整个墙壁上运行智能蒸气?
谢谢你。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
磨坊,
我会提出一个问题,让你的帖子成为一个凹凸。您安装了多少密钥泡沫泡沫(或者在外面的外线墙是什么)?
磨坊
我不确定我是否理解你的大会或你要问的东西。
如果我跟着你,该计划就是完成与矿物羊毛(假设在墙上另一侧的无条件阁楼空间保持无条件的阁楼空间)的绝缘绝缘,然后将刚性泡沫安装在螺柱上方以到达您的必需的r-value。那是对的吗?
并且您想知道您是否需要在绝缘类型之间需要蒸汽屏障。那是对的吗?
请澄清,让我们看看我们是否可以帮助你。
是的,这是一个不清楚的无条件的阁楼空间,是的,刚性泡沫将安装在膝盖墙和天窗墙的阁楼侧。
我想知道有两件事:
1.是否可以在螺柱海湾彼此互相抵抗彼此的喷雾泡沫和roxul。
2.是否可以将智能蒸气从底板到顶板运行到顶板?