GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

使用手动J计算器的问题,我可以使用一些帮助

蒂姆•布朗|发布工业制品

我有一对夫妇的公司引用ASHP为我的房子是Kenora安大略,加拿大(区域7)。

我还没有收到所有人的回复,但希望我或其他有使用Load-Calc(或其他推荐产品)经验的人能提供准确的手册J。

尽管我强烈要求承包商完成手册J,但他们都是(3 co’s),根据经验计算:当我告诉他们现有熔炉的大小(80k btu, 75% eff)时,每个人的反应都一样……“听起来是对的”。所有人都对我大约一年前完成的手册J感到震惊,大约3万英热单位,对一个人说,“听起来不太对”。

我希望报价是超大型设备,但如果我对数学有信心的话,我可以坚持合适的尺寸……其中一家公司报价为PUZ-HA42NHA5 VRF热泵户外单元以及其他几个组件。我已经问他们清楚的大小,但怀疑它的42k btu的型号。

我将感激能够问关于这个程序的问题,因为我工作我的方式通过它…它是一段时间以来,我上次跌跌撞撞通过它!

考虑到这一点,我正在努力通过第二页的窗户和门。

窗户四面墙上都有窗户,大小都不一样。我看到的是一个选项,每边只有一个窗口……我是否将每边的平方英尺相加并求平均值?

接下来还有更多问题…谢谢…

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 蒂姆•布朗||#1

    在那之后. .

    我有两扇门……一个36“钢绝缘没有玻璃在西侧和一个滑动72”双窗格全玻璃天井门在东侧…
    我是否省略了阴影栏(仍然在第2页),并添加每个门的平方英尺…问题是E和W是组合在一起的,门却很不一样?

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    对于Manual-J的目的,假设窗口类型相似(相同数量的窗格,相同类型的电子涂层,等等),则可以将每一侧的窗口面积相加。窗户区域包括整个装配,而不仅仅是玻璃。

    在像Kenora这样凉爽的地方,最大的负荷计算错误是空气渗透的假设,但如果这个地方比一般的房子紧得多,大多数工具的内置默认值就会上升。

    PUZ-HA42NHA5的最大容量可能是48000 BTU/小时@ +5F/-15C(参见该类似设备的规格:http://meus1.mylinkdrive.com/files/PUZ-HA42NKA_Service_OCH567_08-14.pdf),但当你的室外设计温度为-20F/-29C时,温度会低很多。如果你看看第3页的图表,它在零下13℉/ 25℃时的最大容量已经低于40000 BTU/小时,而且还在快速下降。

    我怀疑该设备的扩展容量表不能覆盖任何接近那么低的温度。如果你的负载是30K @ -29C,它可能会覆盖它,但不是很大的边际。当然,这并不是一个疯狂的超大型因素,在你的社区中计算出3万的负载。

  3. 蒂姆•布朗||#3

    谢谢……我用了一些更糟糕的情况数字(我想),结果是32364 btu…这和我之前计算的很接近所以我对热损失的数值很有信心。
    渗透量达到惊人的12475 btus(加热)…除了尽我所能密封空气之外…和我将……这听起来合理吗?因为它占了热负荷的1/3。

  4. 专家成员
    Dana多赛特||#4

    渗透的数量可能很高,但这不是不可能的,当然也不是高得离谱。

    室外-22F,室内+70F,相当于92F的delta-T。

    在0.018 BTU每立方英尺每度f, 12475 BTU/小时代表2475 BTU/小时/(0.018 x 92F)= 7,533立方英尺每小时…

    ...或者(/60 =)126立方英尺每分钟。

    在15-20英里的风速下,这对于一个1200-1500平方英尺的房子来说是合适的,对于一个接近被动式住宅气密性的房子来说是很高的。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |