桁架抬升和干墙问题
在研究使用屋顶桁架(这是我的建议建造)在建筑中建造内部非承重墙的各种做法/方法时,我遇到了关于桁架升起时干墙损坏(听起来主要是胶带分离)的问题:https://explore.trim-tex.com/content/truss-uplift-solutions我了解到有一些剪辑可以帮助缓解这个问题。但是,这是一个传统的构建。如果建筑的天花板是下垂的,人们会怎么做?我计划在一个下降的天花板上运行通风管,电线等(结合一些追逐)。
到目前为止,我倾向于将Intello Plus作为空气屏障,连接到底部桁架和弦的底部,随后是毛条(可能是1/2″),然后将2x4s连接到桁架和弦的边缘并与之平行。干墙和内墙框架将连接到这2x4:墙壁框架的连接将取决于方向-可能连接到阻塞。所以…
这是一个寻找问题的解决方案(尚未定义),还是如果这是一个真正关心/问题,我将如何缓解?
回复
马克,这并不总是一个问题,但当它成为一个问题时,它可能是一个大问题。在我过去的一个项目中,我没有提供文档,说明如何处理一个跨度42英尺的桁架的隆起,现在,位于房子中心的厨房和一直延伸到天花板的橱柜,在冬天有一个1/2英寸的缺口。从细节上看,它仍然无懈可施,但很难看(作为一个设计师,也很尴尬)。所以请从我的错误中吸取教训并做好计划。
以下是解决方案的概述:https://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0107-drywall-wood-and-truss-uplift/view.
这是另一个:https://www.jlconline.com/how-to/interiors/truss-uplift-solutions
迈克尔,非常感谢你的建议。
我现在在想,我是不是不能用那些开槽的锚撑来连接我的天花板(假)搁栅和桁架的低弦。本质上,它会让天花板漂浮,让桁架弯曲。我在这里看到的一个问题是,是否2x4假托梁可以支撑石膏板,同时保持挠度到最小(挠度将抵消,然后超过说1/4“到1/2”槽旅行)。我看看能不能草草写点什么更好地表达我的想法。注:桁架将被抬高到顶板(和内部非承重墙)之上;这将允许两端的假托梁(在边缘)休息在顶板与缺口以上桁架的较低的弦。
马克,你完全可以让天花板搁栅独立于桁架。表R802.4(1)显示了允许的天花板托梁跨距,这基本上是你所拥有的:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-8-roof-ceiling-construction#IRC2015_Pt03_Ch08_SecR802.4.你可以把天花板搁栅连接到桁架上,以减少跨度,但保持桁架的中心部分可以自由移动。