了解HRV能源使用计算

Srivenkat|Posted inEnergy Efficiency and Durability

我试图理解下表上的最后一列。我可以看到,从“回收的加热能(kwh/yr)中减去总的年度能源使用(kwh @ cop 1.0)”来得出“最后一个但一个”的列值。但是我试图弄清楚最后一列值如何得出,以及最后2列在外行术语中的含义。谢谢。

https://www.portlandoregon.gov/bds/appeals/index.cfm?action = GetFile&appeal_id = 7557&file_id = 341

GBA Prime

Join the leading community of building science experts

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. anon3||#1

    您不能直接比较ERV和HRV,有趣的是,180 CFM被认为是差的,而101 CFM被认为很棒!该表似乎是为了出售东西而设计。我纳闷!

  2. Billdietze||#2

    这是我的解释。

    最后一列= [(恢复的加热能量 /效率) / cop] - (tot。Ann。Energy使用 @ COP = 3)。

    这实际上有意义!基本上,原始能源使用是用于加热全空气流量的能量。由于假定了COP 3,因此要减少3倍的电能才能使空气变暖。该表基本上表明,当警察变得大时,诸如HRV之类的项目越来越少。

    但是现在,第二列到最后一列没有意义 - 它应该使用与上述相同的公式 - 并且它不使用(在我看来是这样)。

    还有另一个问题。在计算节省的净能量时,不应将基础与HRV的最小气流进行比较,应该是Ashrae标准62.2该3卧室房屋。也就是说,没有HRV的家中的人们将以最低率通风。

  3. Srivenkat||#3

    Thanks for the input, Bill. I am still at a loss. If we take the first row values and apply to the formula you mentioned, it would be:

    2561 /3 =854。然后854-767将是87。但在最后一列中显示了249。

  4. Billdietze||#4

    您忘了除了效率!
    try this:
    [(2,561 / 0.84) / 3] =1016。然后1016-767 = 249

  5. Srivenkat||#5

    感谢您的更正,比尔。我想知道是否有类似的分析来考虑您提到的问题;仅考虑房屋加热器效率的标准排气通风与HRV/ERV。

  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6

    Venkat,
    问:“我想知道是否有类似的分析来考虑您提到的问题;仅标准排气通风与HRV/ERV也考虑了家用加热器的效率。”

    答:有。该分析由John Semmelhack进行,结果在GBA上发表。这是该文章的链接:人力资源管理是否具有成本效益?有关详细数据,请参见该页面上的图像2和#3。

  7. Srivenkat||#7

    谢谢,马丁。