不隔热的小屋地板拔火罐
尼克Rudnicki|发布一般的问题在
客户位于Nova Scotia乡村的小屋。建立在岗位。地板不绝缘。我们安装了坚实的桦木地板,并用砂纸和透明涂层作为完成的表面。
客户询问底楼和地板之间是否需要防潮层。根据我当时的研究,这似乎是不必要的。
然而,现在地板上出现了拔火罐的迹象。
这让我想知道,是蒸汽屏障的罪魁祸首?或者地板没有隔热,而室内空间是隔热的?
想法吗?
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
尼克,
当地板底部的水分含量高于上面的空气时,硬木地板会出现拔火罐。
在地板搁栅的下面安装一层箔面多晶硅(以密封方式安装)将倾向于将地板组件与室外湿度波动隔离开来。
然后,你必须等待干燥的天气,也许还需要操作一个供暖系统或空调,让一切都变干。希望地板能稳定下来。
尼克,
如果这能让你感到安慰的话,我曾见过地板在解决了下面的湿气问题后,被严重挤压的地板变平了。我敢打赌马丁的建议会解决你的问题。