无通风的平屋顶,需要帮助确定保温方案
我是第一次建造房屋。
用我自己的双手建造一个家。
热爱学习的过程,并有一个伟大的时间扩展我的技能集。
在我的屋顶隔热系统上,我把自己逼到了一个小角落里,我想在继续前进之前,制定一个好的计划来完成它。
这座建筑位于气候区6B,冬天很长,屋顶有半年多的积雪。屋顶在不下雪的时候有良好的阳光照射。
这是一个平屋顶,每英尺1/4″的高度,刚好足够排水。
屋顶由平行弦杆2x木桁架支撑,形成一个高27.5″深、低24.5″深的空腔。
我非常希望避免建筑上的泡沫,当我做最初的屋顶安装时,并不知道岩棉TopRock,所以这是我目前的立场:
/外的天空
EPDM自粘屋面膜
3/4 TG CDX屋顶甲板/覆盖层
桁架
R23岩棉舒适棉絮直接对抗屋顶护套的下侧
纸板挡板将岩棉固定在适当的位置
我的希望是在屋顶护套的下侧使用岩棉,以避免有任何的气隙,并防止屋顶护套的下侧成为凝结面。
我计划然后填充屋顶空腔的剩余部分用松散的填充吹在纤维素中,这将给我一些类似R80的东西,一旦纤维素沉淀,稍微少一点。
另一个希望是,纤维素和硬纸板之间的空隙会产生一个温差,使得硬纸板能够接受任何的冷凝,而不是让水蒸气通过岩棉扩散到外壳的下面。
以下是我的担忧:
1.岩棉并没有像我希望的那样紧紧地压在鞘的下面。有些地方它是完美的,其他地方它下垂一点,留下1/8″气隙。
2.我想把岩棉放在上面,因为它不容易发霉,但也许它允许水蒸气通过它扩散的能力将意味着更多的湿气聚集在我的屋顶覆盖层上,几年后我的屋顶就会腐烂。
以下是我正在考虑的选择:
1.天空
EPDM自粘屋面膜
3/4 TG CDX屋顶甲板/覆盖层
桁架
R23岩棉舒适棉絮直接对抗屋顶护套的下侧
纸板挡板将岩棉固定在适当的位置
松散的填充纤维素一直到纸板的底部,知道它会沉淀。
Intello Plus智能蒸汽屏障
3/4″弦支持蒸汽屏障和
石膏板天花板
泥灰泥面漆
空气/住宅内部空间
2.翻新外部隔热层和新的甲板和膜,像这样:
天空
EPDM自粘屋面膜
CDX,电装甲板,或某种可行走的刚性屋顶覆盖层
R30再生泡沫(不是polyiso,适合我的气候)或Top Rock岩棉
原来的epdm层已经安装
3/4 TG CDX屋顶甲板/覆盖层
桁架
R23岩棉舒适棉絮直接对抗屋顶护套的下侧
纸板挡板将岩棉固定在适当的位置
6“气隙
松散填充纤维素,13″左右。
3/4″弦使干墙更容易拧到位
石膏板天花板
泥灰泥面漆
空气/住宅内部空间
从我对这个问题所做的所有阅读来看,很明显,试图被动地给天花板通风肯定不会有帮助,使用主动通风似乎也不太可能是一个好的选择。
显然变得很紧我的安装石膏板天花板是至关重要的,确保没有空气差距让潮湿的空气冲到空腔,这唯一的水分入侵是通过蒸汽干墙的渗透性和可能的智能蒸汽屏障。
我对自己的能力很有信心,因为我可以花足够多的时间来制作一个完美的天花板。
我仍然没有兴趣把岩棉和喷泡沫在屋顶护套的下面,尽管这似乎是一个非常实用的解决方案。我想要建造的房子不仅要耐用,我还想要它能够被拆解和回收,木头的碎片,或者当建筑最终建成时,不仅仅是泡沫覆盖的垃圾。
我想知道某种住宅通风系统,以帮助防止湿度问题,并减少可能进入天花板空腔的潮湿空气的数量。
我想知道智能蒸汽屏障的真正有效性,以及它们在30年、50年或100年后是否仍然有效。
我知道如果我做外墙外保温,我至少要有51%的R值在屋面板的外面,但我不禁认为更多的纤维素水分上升了,冷却器将到达我的石棉,温差就会越少,凝结的可能性就越小。但也许认为是任何绝缘坐在我的天花板,将基本实现室内温度在某一时刻,因此温暖潮湿的空气扩散通过纤维素仍将是温暖和潮湿的时候它击中我的纸板/石棉和屋面板。
我想知道如果我只使用纤维素到屋顶覆盖层,是否会更好,因为它似乎更能保持水分,而岩棉可能只是像一个潮湿的海绵,一直吸湿木材的水分?
我确实和4,7,5(我想这是他们的业务名称)的人谈过,他们说下面的分层会很好:
天空
EPDM自粘屋面膜
3/4 TG CDX屋顶甲板/覆盖层
桁架
致密填充纤维素一直到屋顶覆盖层的下面,不允许有空气间隙
Intello Plus智能蒸汽屏障
3/4″弦支持蒸汽屏障和
石膏板天花板
泥灰泥面漆
空气/住宅内部空间
我不是一个致密堆积纤维素的狂热粉丝,因为它使用更没有纤维素绝缘增益,但也许在这种情况下,会更符合成本效益比改造绝缘外,必须购买更多的三元乙丙橡胶和胶合板鉴于目前的材料成本。
我也不是一个非常喜欢把现在的岩棉拆掉的想法,但如果需要的话,我宁愿这么做,而不是在3年内把我的整个屋顶拆掉,因为它已经腐烂了!
我知道这是一个很长的问题/帖子,但我真的很感激任何意见。我一直在研究这一点,并阅读了许多关于无通风屋顶组件的优秀文章,但还没有找到任何解决我的具体情况的东西。
感谢如此多的GBA和这个社区如此伟大的资源!
回复
我想我只是想补充一点:这房子不是我最后的房子。它的目的是作为一个车间,我将生活在而实际我建造的房子,现在我已经学会了在这个过程中我肯定会有一个屋顶系统,是我最后的房子少的问题,这就是为什么我构建第一个:犯我的错误,我的学习在一个建筑,更重要!:)