GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

通风rainscreen

Eric Whetzel|发布绿色建筑技术

墙装配主要副本锤和手Madrona住宅项目,所以我们会有2层Roxul / Zip包板,其次是2层1×4压条或镶边带(第一层垂直,第二层水平),最后雪松站之前安装在水平1×4的第二层。

我的侧板安装人员正在询问关于水汽被困在1×4板条的垂直和水平层之间的界面的可能性。有人相信这是可能的,或者值得思考吗?

在他们的Madrona House项目的YouTube视频中,山姆·哈格曼(Sam Hagerman)指出(大约在2:58分),他们预计这种墙壁组件和雨幕设置每小时能换气数百次。基于此,以及我在设计阶段读到的其他内容,这似乎是合理的。

有理由不相信吗?

我知道Hammer和Hand强烈强调在墙的顶部和底部保持一个气隙(使用cora - a - vent条)的重要性,以促进这种空气运动,所以只要这是维持周围的结构,我应该没问题,对吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    埃里克,
    大多数类型的壁板都能流下雨水,而且大多数雨幕缝隙都相当干燥。例外是所谓的“开缝”壁板(或“开缝”壁板)——一种故意在面板或木板之间留下缝隙的壁板。你没有描述你的墙板,但我猜你会安装木板和板条墙板。

    假设你的墙板没有缺口,你的墙板安装者的担心是没有根据的。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |