用天窗发泄大教堂屋顶
Mike Bybee.|发布了一般问题上
嘿伙计们,我正在在1940年的平房进行重新制作。它是一个经典的简易别墅盒,1.5个故事,存储阁楼。我正在寻找拉出旧屋顶,向下落下木材,然后用15“平行的弦桁架,10-12沥青,加上一部分屋顶的屋顶将有一个棚子的门,4-12个球场。
我正在考虑在桁架的底部和摇滚摩尔的底部和摇滚瀑布到r52来设置空中障碍,留下2英寸的通风,然后在桁架顶部和弦上放下鞘和屋顶。
墙壁将在墙壁内有3.5“摇滚雨,然后将空心势垒外部的护套,然后是3”在外部的摇滚螺旋,带有0.75“Rainscreen Thane Hardi Plank壁板。
问题:屋顶通风是否足以与门卫墙和雨屏交叉?或者,在那些桁架海湾时,我应该在闭塞泡沫上计划吗?
答案
迈克,
有产品可以解决这种情况 - 例如,由Coravent屋顶2壁发泄。
完美的感谢您的信息
嗨迈克 -
有趣的是,您选择在大教堂屋顶上使用2英寸深入通风而不是代码所需的1英寸;关心分享为什么?
我只是在进行“Wingnut”测试中的索夫 - 脊通风的作品以及影响通风大教堂屋顶的空气流量的因素,但尚未尝试2英寸深呼吸(参见://m.etiketa4.com/article/wingnut-testing-soffit-ridge-roof-venting.)。
计划在下个月或两两个人在下个月做另一个GBA博客,并在我的测试上进行更新。
彼得