给屋顶阁楼加隔热层? 约翰·卡尔|发布一般问题在2016年2月19日上午11:46 嗨,GBA, 我需要更多的建议。我住在阿拉巴马州北部气候带3。我们家的大部分是一个建成的大教堂屋顶系统。然而,我们有两个山墙式的宿舍,有一个小阁楼空间,中间有2x4s24英寸的框架。目前,只有2英寸的XPS泡沫附着在2×4椽下,在所有接缝处用喷雾泡沫密封(热敏相机看起来密封得很好)。我相信泡沫后面有一个3〃以上的空气空间通向山脊通风口。 最好的办法是为这些领域增加R值? 谢谢!约翰 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 绝缘天窗 用天窗为教堂屋顶通风 低坡棚屋屋顶喷涂泡沫保温 给这个大教堂的天花板加隔热材料? 答复 多塞特酒店|2016年2月19日下午12:28|#1 椽间是否通风(一端或另一端或两端),或者是否只是空的,没有通风孔? 约翰·卡尔|2016年2月19日下午12:39|#2 它们的两端似乎都有通风孔——低端是拱腹,高端是屋脊通风孔。 GBA编辑 马丁霍拉迪|2016年2月19日12:49pm|#3 厕所,在气候带3中,2012年《国际住宅规范》要求屋顶或天花板隔热层的最小R值为R-38。您现在有了R-10。 我建议您在屋顶组件的下侧安装更多的刚性泡沫——额外的R-28刚性泡沫绝缘材料,以便您的总绝缘厚度满足最低规范要求。因为你有几层泡沫,你可以错开层之间的接缝。 绿色建筑商通常避免使用XPS,因为XPS是用具有极高全球变暖潜力的发泡剂制造的。我建议您使用EPS或polyiso。 多塞特酒店|2016年2月19日下午1:11|#4 如果部分或全部绝缘层位于椽条之间,则代码min为R38,但如果连续泡沫没有通过椽条进行热桥接,则可以在较低的R下获得同等性能。根据IRC第11章表N1102.1.3,组件实际上只需要达到U-0.030。见: http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm 考虑到3/4“屋顶甲板+瓦和腔内的空气薄膜的热性能,你会有大约R29-这是总数,不是额外的。你已经有了R10,你只需要再来一辆R19。这可以实现与3“箔面polyiso应用到您现有的2“XPS的底面。 约翰·卡尔|2016年2月19日下午01:53|#5 谢谢谢谢你的建议 约翰·卡尔|2016年3月3日上午9:31|#6 嗨,GBA, 快速跟进。我正在完成将polyiso添加到阁楼的底部。我一直在网上寻找这个问题的答案,但没有成功:对于我自己的教育,我很好奇有什么问题,如果有的话,如果我在阁楼地板上添加纤维素或玻璃纤维(将2英寸的XPS保持在椽子底面),以建立适当的R值,而不是添加3英寸以上的polyiso与现有XPS直接接触。 谢谢你们了! GBA编辑 马丁霍拉迪|2016年3月3日上午9:45|#7 厕所,组件类型的规范要求规定,硬质泡沫内侧的附加绝缘层必须与硬质泡沫直接接触。令人担忧的是,如果两种类型或两层隔热材料之间的空间存在空气泄漏,隔热材料的热性能将降低。 这就是说,如果你的工作没有受到代码官员的检查,你可以在阁楼地板上放置绝缘材料。如果你走这条路,你会想在阁楼上做一个完美的空气密封工作。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
椽间是否通风(一端或另一端或两端),或者是否只是空的,没有通风孔?
它们的两端似乎都有通风孔——低端是拱腹,高端是屋脊通风孔。
厕所,
在气候带3中,2012年《国际住宅规范》要求屋顶或天花板隔热层的最小R值为R-38。您现在有了R-10。
我建议您在屋顶组件的下侧安装更多的刚性泡沫——额外的R-28刚性泡沫绝缘材料,以便您的总绝缘厚度满足最低规范要求。因为你有几层泡沫,你可以错开层之间的接缝。
绿色建筑商通常避免使用XPS,因为XPS是用具有极高全球变暖潜力的发泡剂制造的。我建议您使用EPS或polyiso。
如果部分或全部绝缘层位于椽条之间,则代码min为R38,但如果连续泡沫没有通过椽条进行热桥接,则可以在较低的R下获得同等性能。根据IRC第11章表N1102.1.3,组件实际上只需要达到U-0.030。见:
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
考虑到3/4“屋顶甲板+瓦和腔内的空气薄膜的热性能,你会有大约R29-这是总数,不是额外的。组件类型的规范要求规定,硬质泡沫内侧的附加绝缘层必须与硬质泡沫直接接触。令人担忧的是,如果两种类型或两层隔热材料之间的空间存在空气泄漏,隔热材料的热性能将降低。
这就是说,如果你的工作没有受到代码官员的检查,你可以在阁楼地板上放置绝缘材料。如果你走这条路,你会想在阁楼上做一个完美的空气密封工作。