通风烘干机,而不是在外墙 乔规范|发布一般的问题在2019年6月26日上午09:18 你好, 虽然我更喜欢烘干机位于外墙方便通风,但我正在建造的新设计不是这样的,洗衣机/烘干机基本上是在房子的中间。 它不是一个大脚印,所以没有方向是一个非常长的爬行空间运行。 发泄。我的问题是什么是正确的方法来排气烘干机。 我假设我想呆在绝缘地板搁栅空间,以避免冷凝管在冷却器爬行空间。 我应该用硬线管吗? 谢谢 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 烘干机通风选项-路由帮助 烘干机和抽油烟机的排气口在哪里? 把烘干机吹到露天的斜坡上,带着雪堆 室内通风干燥器 回复 汤姆惠勒|2019年6月26日上午10:34|#1 你考虑过没有排气口的爬行吗?如果有足够的空间进入,那将是一个巨大的进步。强硬路线总是更好的,但如果是发泄,不知道会让多少不同冷凝,因为他们已经相当潮湿的发泄时,它不会对绝缘滴下,已经湿的泥土,和它不会滴到干燥机。 jrpritchard|2019年6月26日01:09pm|#2 4英寸硬管优先。我们通常用最长的连续运行时间来运行刚性管道,也就是一个10'件而不是五个2'件。用胶带或胶粘接缝以避免螺丝。我们通常用R8弯曲套住刚性管。尽量避免凝结,湿绒布很难清洗 GBA编辑器 布莱恩Pontolilo|2019年6月26日下午01:17|#3 嘿,乔, 我可以想象你无论如何都需要待在托梁空间里,让管道通过边缘离开大楼。你的项目位于哪里? 刚性管道通常比弯曲或波纹管道性能更好。记住一些基本的东西:保持最小的转弯,用胶带缝合,倾斜管道以便管道排水管中的冷凝物,等等。 如果你还没有烘干机,你可以考虑一个冷凝式烘干机,它不需要排气,可能比传统的烘干机更有效率: //m.etiketa4.com/article/energy-saving-clothes-dryers-hit-u-s-marketshttps://www.finehomebuilding.com/2018/01/09/next-dryer-ventless 马特·F|2019年6月26日下午01:33|# 4 我没有使用过这些,但理论上这些或类似的东西应该有助于转弯。 https://www.amazon.com/Inovte-Degree-Overall-Length-Dryer-Ell/dp/B005FHXK2I GBA编辑器 布莱恩Pontolilo|2019年6月26日下午02:59|# 5 我相信Mike Guertin在他用Fine Homebuilding建的房子里用过… 是的他:https://www.finehomebuilding.com/2016/11/08/clothes-dryer-exhaust-vent 专家成员 里克•埃文斯|2019年6月27日晚上10:10|#6 乔, 也可以考虑热泵无通风口的选项(借用布莱恩的观点)。我喜欢我的Miele无风口HP洗衣机/烘干机组合。它很小,但对我和我的妻子来说绰绰有余。 在简单的气密减振器进入美国市场之前,我一直都是用一个无通风的干燥器。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2019年6月27日晚上10:18|#7 里克, 这些似乎符合这种描述。https://www.amazon.ca/LAMBRO-LAO289W-4-Inch-Dryer-Vent/dp/B005EGQTU0/ref=asc_df_B005EGQTU0/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292953940978&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15614345590517800395&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9001623&hvtargid=pla-431518368676&psc=1 专家成员 Dana多赛特|2019年6月28日下午01:41|#8 我有一个类似的模型(不同的供应商在我的房子-他们工作和密封非常好,定期清理棉绒(在我的情况下,每年2-4次)。 这个简短的DIY安装视频展示了它们是如何工作的,从1:15开始。 https://www.youtube.com/watch?v=1Vzeyyh3I_Q 规范和制造商的规格通常将排气管的最大长度限制在35英尺,这包括沿管道每个井的“等效英尺”。在直道和弯道上都必须使用硬管,并用管道胶泥和/或HVAC胶带密封每个接头(包括任何分段套管上的滑动接头),并将弯曲接头限制到安装烘干机所需的最低限度,以便为服务提供足够的摆动空间。 参见IRC的M1502部分-特别是M1502.4.5: https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-15-exhaust-systems 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
你考虑过没有排气口的爬行吗?如果有足够的空间进入,那将是一个巨大的进步。强硬路线总是更好的,但如果是发泄,不知道会让多少不同冷凝,因为他们已经相当潮湿的发泄时,它不会对绝缘滴下,已经湿的泥土,和它不会滴到干燥机。
4英寸硬管优先。我们通常用最长的连续运行时间来运行刚性管道,也就是一个10'件而不是五个2'件。用胶带或胶粘接缝以避免螺丝。我们通常用R8弯曲套住刚性管。尽量避免凝结,湿绒布很难清洗
嘿,乔,
我可以想象你无论如何都需要待在托梁空间里,让管道通过边缘离开大楼。你的项目位于哪里?
刚性管道通常比弯曲或波纹管道性能更好。记住一些基本的东西:保持最小的转弯,用胶带缝合,倾斜管道以便管道排水管中的冷凝物,等等。
如果你还没有烘干机,你可以考虑一个冷凝式烘干机,它不需要排气,可能比传统的烘干机更有效率:
//m.etiketa4.com/article/energy-saving-clothes-dryers-hit-u-s-markets
https://www.finehomebuilding.com/2018/01/09/next-dryer-ventless
我没有使用过这些,但理论上这些或类似的东西应该有助于转弯。
https://www.amazon.com/Inovte-Degree-Overall-Length-Dryer-Ell/dp/B005FHXK2I
我相信Mike Guertin在他用Fine Homebuilding建的房子里用过…
是的他:https://www.finehomebuilding.com/2016/11/08/clothes-dryer-exhaust-vent
乔,
也可以考虑热泵无通风口的选项(借用布莱恩的观点)。我喜欢我的Miele无风口HP洗衣机/烘干机组合。它很小,但对我和我的妻子来说绰绰有余。
在简单的气密减振器进入美国市场之前,我一直都是用一个无通风的干燥器。
里克,
这些似乎符合这种描述。
https://www.amazon.ca/LAMBRO-LAO289W-4-Inch-Dryer-Vent/dp/B005EGQTU0/ref=asc_df_B005EGQTU0/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292953940978&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15614345590517800395&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9001623&hvtargid=pla-431518368676&psc=1
我有一个类似的模型(不同的供应商在我的房子-他们工作和密封非常好,定期清理棉绒(在我的情况下,每年2-4次)。
这个简短的DIY安装视频展示了它们是如何工作的,从1:15开始。
https://www.youtube.com/watch?v=1Vzeyyh3I_Q
规范和制造商的规格通常将排气管的最大长度限制在35英尺,这包括沿管道每个井的“等效英尺”。在直道和弯道上都必须使用硬管,并用管道胶泥和/或HVAC胶带密封每个接头(包括任何分段套管上的滑动接头),并将弯曲接头限制到安装烘干机所需的最低限度,以便为服务提供足够的摆动空间。
参见IRC的M1502部分-特别是M1502.4.5:
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-15-exhaust-systems