GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

通风烘干机,而不是在外墙

乔规范|发布一般的问题

你好,

虽然我更喜欢烘干机位于外墙方便通风,但我正在建造的新设计不是这样的,洗衣机/烘干机基本上是在房子的中间。

它不是一个大脚印,所以没有方向是一个非常长的爬行空间运行。

发泄。我的问题是什么是正确的方法来排气烘干机。

我假设我想呆在绝缘地板搁栅空间,以避免冷凝管在冷却器爬行空间。

我应该用硬线管吗?

谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 汤姆惠勒||#1

    你考虑过没有排气口的爬行吗?如果有足够的空间进入,那将是一个巨大的进步。强硬路线总是更好的,但如果是发泄,不知道会让多少不同冷凝,因为他们已经相当潮湿的发泄时,它不会对绝缘滴下,已经湿的泥土,和它不会滴到干燥机。

  2. jrpritchard||#2

    4英寸硬管优先。我们通常用最长的连续运行时间来运行刚性管道,也就是一个10'件而不是五个2'件。用胶带或胶粘接缝以避免螺丝。我们通常用R8弯曲套住刚性管。尽量避免凝结,湿绒布很难清洗

  3. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||#3

    嘿,乔,

    我可以想象你无论如何都需要待在托梁空间里,让管道通过边缘离开大楼。你的项目位于哪里?

    刚性管道通常比弯曲或波纹管道性能更好。记住一些基本的东西:保持最小的转弯,用胶带缝合,倾斜管道以便管道排水管中的冷凝物,等等。

    如果你还没有烘干机,你可以考虑一个冷凝式烘干机,它不需要排气,可能比传统的烘干机更有效率:

    //m.etiketa4.com/article/energy-saving-clothes-dryers-hit-u-s-markets
    https://www.finehomebuilding.com/2018/01/09/next-dryer-ventless

  4. 马特·F||# 4

    我没有使用过这些,但理论上这些或类似的东西应该有助于转弯。

    https://www.amazon.com/Inovte-Degree-Overall-Length-Dryer-Ell/dp/B005FHXK2I

    1. GBA编辑器
      布莱恩Pontolilo||# 5

      我相信Mike Guertin在他用Fine Homebuilding建的房子里用过…

      是的他:https://www.finehomebuilding.com/2016/11/08/clothes-dryer-exhaust-vent

  5. 专家成员
    里克•埃文斯||#6

    乔,

    也可以考虑热泵无通风口的选项(借用布莱恩的观点)。我喜欢我的Miele无风口HP洗衣机/烘干机组合。它很小,但对我和我的妻子来说绰绰有余。

    在简单的气密减振器进入美国市场之前,我一直都是用一个无通风的干燥器。

    1. 专家成员
      1. 专家成员
        Dana多赛特||#8

        我有一个类似的模型(不同的供应商在我的房子-他们工作和密封非常好,定期清理棉绒(在我的情况下,每年2-4次)。

        这个简短的DIY安装视频展示了它们是如何工作的,从1:15开始。

        https://www.youtube.com/watch?v=1Vzeyyh3I_Q

        规范和制造商的规格通常将排气管的最大长度限制在35英尺,这包括沿管道每个井的“等效英尺”。在直道和弯道上都必须使用硬管,并用管道胶泥和/或HVAC胶带密封每个接头(包括任何分段套管上的滑动接头),并将弯曲接头限制到安装烘干机所需的最低限度,以便为服务提供足够的摆动空间。

        参见IRC的M1502部分-特别是M1502.4.5:

        https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-15-exhaust-systems