荷兰式斜顶通风
我将在海洋气候(北加州)建造一个1800平方英尺的带有荷兰式斜屋顶的SFH。建筑是24英尺x 50英尺,两端都有平坦的天花板,中心大厅有大教堂天花板。我曾计划在所有的周边使用拱背通风口,在中央(大教堂)天花板上有一个脊状通风口,在末端使用山墙式通风口。我的工程师建议使用山墙通风口(教堂的天花板将是一个高跟剪刀桁架,所以有交叉通风的可能性)。我担心的是这是否足够通风。看起来在教堂区域剪刀桁架的下端无法得到足够的通风。对于这种情况,我找不到发泄的细节。任何输入将被感激。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
辛西娅,
当谈到隔热屋顶的细节时,我是保守的(因为失败是常见的)。在我看来,屁股大的屋顶是不能排气的。
选择一种不通风的解决方案(要么是屋顶覆盖层上面的刚性泡沫,要么是屋顶覆盖层下面的封闭式喷雾泡沫)。有关详细信息,请参见《如何建造隔热的教堂天花板》
我现在正在消化Bill Rose对我的Wingnut山脊排气口测试的一些反馈(//m.etiketa4.com/article/wingnut-testing-of-soffit-to-ridge-venting-round-2).他的反馈包括:检查有多少空气从屋脊移动到屋脊;花你的时间,精力和金钱在你的空气控制层。
我不会放弃我的测试,但一个密封的天花板必须是一个起点。
彼得
马丁,
在我看来,辛西娅描述的是一个无条件的、有通风的阁楼,用的是高跟剪刀桁架。因此,在这种情况下,详述隔热屋顶是无关紧要的。还是我误解了?
亚伦,
你可能是对的——我关注的是“中间大房间里的大教堂天花板”这部分,不知怎么的,我忽略了剪刀桁架的要点。我的错误。
辛西娅,
你可能想要阅读这篇文章:“绝缘剪刀桁架。”