通过平屋顶为浴室通风 马修•斯图尔特|发布建筑规范问题在2016年8月23日上午10:08 我感兴趣的是,如果有指导或守则,将涵盖通气浴缸风扇直接通过一个平屋顶。我们州的风化场指南指出,通风终端不允许安装在平屋顶上。我的解释是,你不允许在平屋顶上安装风扇排气终端。它还表明,在倾斜的屋顶上,终端应该升高18″。当你被迫穿过平屋顶时,浴缸风扇似乎缺少一个可接受的排气配置。我在MD,所以18″似乎是一个安全的距离,只是运行PVC,并把鹅颈(180)的末端与筛选和阻尼器在某处在线。感谢你的想法。谢谢你!马特 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 平屋顶的隔热材料 包围一个平顶车棚 把平屋顶改成坡屋顶? 为平屋顶通风 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年8月24日06:23|#1 马特,我不太熟悉你们的气象手册里的规定。穿过低坡(平)屋顶可能会有问题,至少有两个原因:它们可能渗漏,它们可能被雪掩埋。 如果浴缸排气扇经常使用,它会帮助融化雪。在马里兰州,无论如何,我猜深雪是罕见的。 综上所述,商用屋顶工人一直通过平屋顶安装排风机终端。确保你的屋顶工人熟悉的闪光方法,使这种类型的渗透无泄漏。 这是一个来自Broan的终端链接,但你可能更喜欢直径更小的产品:http://www.broan.com/products/product/61467229-d150-426c-aaf8-7eb812bae43b 你建议的终端——带有180度鹅颈的PVC管——应该可以工作,但它会给管道系统带来很大的静压。如果你要走那条路,就得把管道放大。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
马特,
我不太熟悉你们的气象手册里的规定。穿过低坡(平)屋顶可能会有问题,至少有两个原因:它们可能渗漏,它们可能被雪掩埋。
如果浴缸排气扇经常使用,它会帮助融化雪。在马里兰州,无论如何,我猜深雪是罕见的。
综上所述,商用屋顶工人一直通过平屋顶安装排风机终端。确保你的屋顶工人熟悉的闪光方法,使这种类型的渗透无泄漏。
这是一个来自Broan的终端链接,但你可能更喜欢直径更小的产品:
http://www.broan.com/products/product/61467229-d150-426c-aaf8-7eb812bae43b
你建议的终端——带有180度鹅颈的PVC管——应该可以工作,但它会给管道系统带来很大的静压。如果你要走那条路,就得把管道放大。