通过平屋顶为浴室通风

马修•斯图尔特|发布建筑规范问题

我感兴趣的是,如果有指导或守则,将涵盖通气浴缸风扇直接通过一个平屋顶。我们州的风化场指南指出,通风终端不允许安装在平屋顶上。我的解释是,你不允许在平屋顶上安装风扇排气终端。它还表明,在倾斜的屋顶上,终端应该升高18″。当你被迫穿过平屋顶时,浴缸风扇似乎缺少一个可接受的排气配置。我在MD,所以18″似乎是一个安全的距离,只是运行PVC,并把鹅颈(180)的末端与筛选和阻尼器在某处在线。感谢你的想法。
谢谢你!
马特

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    马特,
    我不太熟悉你们的气象手册里的规定。穿过低坡(平)屋顶可能会有问题,至少有两个原因:它们可能渗漏,它们可能被雪掩埋。

    如果浴缸排气扇经常使用,它会帮助融化雪。在马里兰州,无论如何,我猜深雪是罕见的。

    综上所述,商用屋顶工人一直通过平屋顶安装排风机终端。确保你的屋顶工人熟悉的闪光方法,使这种类型的渗透无泄漏。

    这是一个来自Broan的终端链接,但你可能更喜欢直径更小的产品:
    http://www.broan.com/products/product/61467229-d150-426c-aaf8-7eb812bae43b

    你建议的终端——带有180度鹅颈的PVC管——应该可以工作,但它会给管道系统带来很大的静压。如果你要走那条路,就得把管道放大。