ThomasFagan|发布绿色建筑技术

正在改造一座有平屋顶的建筑。目前,从上到下的屋顶组合是TPO膜,1/2″胶合板,倾斜overframing, 1/2″胶合板,2英尺深的扁平桁架,在球拍上方有通风空间,gwb天花板。

我们的目标是去除玻璃纤维和棉球,在下方1/2″护套的底部安装新的闭孔喷沫,在泡沫上涂上免火漆作为热障,然后在泡沫和桁架的底部涂上漆。将是一个工业暴露的框架外观。

我有点担心去除胶合板层之间的内部干燥潜力。这是一个合理的担忧吗?或者该区域的冷凝不太可能,所以不需要担心它?

俄勒冈州本德5b气候区

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    没有通风设施的屋顶总是给中间空间带来麻烦。最大的问题是里面的水分,没有办法出去。你总是希望SPF能直接粘在车顶膜下的保护层上。

    如果不可能移除第二层CDX并直接在屋顶甲板下喷洒,我将考虑如何解决这个空间的通风问题,或者只是保持目前的通风屋顶。除了暴露的桁架,还有很多其他方法可以让你看起来像工业阁楼。

  2. 乔恩·R||#2

    +1不创造不能很好干燥的冷空气空间。关于造成这种情况的各种原因的相对重要性,可能会有一些有趣的讨论。