提出壁层
你好,GBA,
我计划在4C气候区(俄勒冈州沿海,距海洋1/4英里)建造一座1100平方英尺的单层住宅,我正在考虑以下外墙层(从外到内):
1.艰苦的木板站
2.气隙采用1×4水垢或Cora-Vent系统
3.防水屏障/空气屏障与Delta-vent SA
4.5/8in胶合板衬板
5.6英寸耳钉(带岩棉球)
6.1/2英寸胶合板胶带接缝
7.4″在螺柱墙(或2×4转向侧面为1 1/2英寸“墙”)的公用事业追逐
8.1/2in石膏灰胶纸夹板
胶粘1/2″胶合板层旨在提供第二个空气屏障,以便电气和管道不干扰空气屏障和绝缘。它还会增加一些额外的抗剪强度。我还应该提到的是,将有一个有条件的爬行空间,整个房屋通风(HRV)和通风阁楼。
问题:
1.如果湿气进入6英寸的空间,这两层胶合板是否具有足够的渗透性,能够从内到外干燥?
2.绝缘4英寸公用事业追逐值得吗?
谢谢,
汤姆
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
汤姆:使用1/2"胶合板有什么结构上的原因吗,比如特殊的地震问题?如果没有,我就用一层膜作为空气屏障在追逐和绝缘墙之间。这样安装起来会更便宜。
我们的房子有一堵双螺柱墙,和你们一样,我们在内部螺柱的外面用了一个空气屏障来隔离管道和电气。在布线和管道铺设之后,我们确实在那个地方安装了玻璃纤维电池。
你考虑过外部泡沫吗?
为什么不把5/8"胶合板的接缝在第4层,并使用那作为你的空气屏障?这似乎会大大简化内部层。
您是否考虑过按照俄勒冈住宅专业法规2017 Ch. 11 Table N1101.1(2)建议的墙壁组装方式?
大概是这样的:
1.艰苦的木板站
2.气隙与1×4水垢
3.R-5连续绝缘(或更多,如果你的预算中有空间!)
4.WRB(也许使用像Benjamin Obdyke Hydrogap或类似的可排水的WRB是明智的)
5.胶带胶合板护套(空气屏障)
6.2x6耳钉与R-21蝙蝠(可以是矿棉如果你喜欢)
7.1/2 "石膏灰胶纸夹板
汤姆,
在你包括一个公用事业追逐之前,有必要计划一下它实际上将涉及到什么,以及它是否值得——基于一些容易空气密封的电线和插座,以及奇怪的管道。
如果你决定包含一个,确保它足够深,足够有用。1又1/2英寸不够深,如果后面是胶合板之类的固体材料。
汤姆,
Q。“如果水分进入太空中的6号舱,这两层胶合板的渗透性是否足够干(向内和向外)?”
答:是的。也就是说,其他发布的评论是有效的。其中一层胶合板是必要的,但不是两层。
Q。“绝缘4英寸的公用事业追逐值得吗?”
没有绝缘的公用事业追逐,你的墙壁有大约R-21(名义)绝缘。如果你的公用事业追逐是1.5英寸厚,绝缘公用事业追逐增加约R-5或R-5.5的(名义)绝缘。如果你的公用事业追逐是3.5英寸厚,绝缘公用事业追逐增加约R-12(名义)绝缘。
这值得吗?如果取决于你的目标和你的公用事业成本。如果这是我的房子,我就不去管这些琐事了。
谢谢大家的回答。
斯蒂芬,
胶合板除了能起到空气屏障的作用外,还能增加墙体的抗剪强度。我们在D2地震带。你对你的墙满意吗?
布伦丹,
第3层(Delta Vent SA将执行空气屏障功能,因此不需要胶带接缝。
是的,我仍然在考虑R21+R5连续(与Roxul Comfortboard 80),以取代额外的内饰墙和内饰胶合板空气屏障。单个外部空气屏障(Delta Vent SA)在所有钉孔(包括结皮、绝缘和包层)的情况下是否表现良好?
我也担心我们不会“得到正确的”,因为外部绝缘由于增加厚度使细节更加复杂。
这份期刊,
对追捕的深度的评论不错。此外,在追逐的主要效用将是电线,因为我指出了一点,不把管道在外墙(只有厨房的水槽)。我猜我当时怀疑是否能够以一种现在和未来几年都能工作的方式来密封电器装置。你喜欢什么方法?
马丁,
谢谢!
有或没有外部绝缘,建立您的空气屏障外护套(与您的德尔塔排气SA,或胶带接缝和传统WRB,两种方式都应该是好的)对我来说是有意义的。如果外部保护层是空气屏障,那么您对空气密封电气装置的所有担忧是不是都消除了?至于Delta Vent是否会被钉子洞破坏,我猜钉子洞没有问题,但如果你不想猜,你可以联系他们问一下。