审查一个无管道的迷你裂缝承包商
我一直在做无导管单元的广泛研究,并对我的设计感到非常满意。让我困惑的一件事是,如果你买了它们,自己安装,制造商不会真正保证它们的设备。我发现几个好商家,似乎知道所有安装的细微差别,但我觉得如果我买一个,安装/安装,运行linesets然后雇一个专业做lineset耀斑连接、疏散系统500微米或更少,收费系统,然后让它运行,如果发生什么事,我可能不会有资格申请压缩机保修。我的假设正确吗?
我希望戴娜能给些建议。我绝对希望系统正确安装,但我所做的尽职调查到技师的一面(假设我要做安装和linesets),在我看来有技术人员和制造商的情况下他们的手指指向对方。基本上,泄漏似乎是导致系统故障或失败的原因。
据我所知,我如何适当审查承建商?我假设我可以得到安装文档并运行我所期望的。我发现了一个暖通空调的人的好帖子,他说了以下(或多或少):
-确保照明弹正确(410a制冷剂有特定的照明角要求)
-确保使用设备自带的松紧螺母,而不是生产线上的松紧螺母
生产线上的工厂照明弹可能比较差
在线头上抹点油
-按指定扭矩紧固
-在系统上安装浪涌保护器
基本上,我不想成为一个在技术人员身边徘徊的人,但如果这是我能保持设备保修单完整的唯一方法(因为我不能自己做),我想确保它做得正确。
有什么办法继续吗?该网站位于爱达荷州东南部。我确实在之前的一篇文章中看到了一篇关于在爱达荷福尔斯对一些Mitsu单位进行测试的文章,所以如果有人知道在该地区有一个坚固的无导管承包商,我将非常感激。我不想问承包商他们的工具箱里有什么样的闪光块,但我肯定希望安装能顺利进行。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
回复
约翰,
对暖通空调承包商进行“审查”的方法与对其他承包商进行评估的方法相同。问如果承包商是一个认证的安装在任何程序下建立的迷你分裂制造商。询问推荐人,并打电话给使用过该承包商的客户。即承包商是否执行Manual J计算。询问承包商使用哪种类型的建模软件进行手动J计算。要求查看来自以前工作的一个示例Manual J计算。询问有关无导管微型装置的问题,看看承包商的回答是否通过“气味”测试。
我不知道盘旋在技术员身边对保修有什么帮助。看来,如果你想要一个有效的保修,你必须通过正常的渠道购买和安装。如果你想自己做一些非技术安装工作,你可以与暖通空调公司讨论,你可能会或可能不会找到一个同意这样做的人。